Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
alex83
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2014 08:57
Reputation: 0

БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение alex83 » 03 мар 2014 09:07

Добрый день!
Проблема:
АТС МС-240 постоянно перезагружается при температуре в помещении выше +16, БП24-60М начинает потрескивать, затем загорается лампочка "авария" и АТС перезагружается.
При температуре в помещении 15 градусов и ниже все работает нормально, но скоро лето и такую температуру не удержим.
При разборе БП24-60М один конденсатор 100в 470 мкФ взорвавшийся, остальные потемневшие, но рабочие.

Заменили все электролиты тем же номиналом, проблема осталась.

Можно выслать принципиальную электрическую схему?

АТС эксплуатируется более 3-х лет.

alex83
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 мар 2014 08:57
Reputation: 0

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение alex83 » 03 мар 2014 09:11

Дополнение: в АТС установлено Плата ЦП.Е и две платы 8ТМ, потребление по -48в ~0,2А.

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение Анна » 03 мар 2014 09:21

Добрый день.
БП нужно отправлять к нам в ремонт. Для уточнения всех деталей свяжитесь с нашими менеджерами по тел. (383) 274-48-49

Нурлан Оскеев
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
Reputation: 0
Откуда: Казахстан г.Караганда

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение Нурлан Оскеев » 22 дек 2017 14:32

День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть проблема частого выхода из строя БП24-60М. Я полагаю это чрезмерная нагрузка на БП от 24АК, т.к. 24АК берет большой ток из-за утечек на аб.линиях примерно 15% от общей аб.емкости. Корректные ли мои предположения?
P.S.: в журнале тестирования из 768 номеров 107 номеров с восклицательным знаком и соответственно с плохими результатами тестирования.
И второй вопрос. Где и как можно увидеть нагрузку на БП24-60М? Может каждую 24АК по отдельности или общую нагрузку.

Vlad_SC
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 24 июл 2015 10:39
Reputation: 0

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение Vlad_SC » 22 дек 2017 14:48

Нурлан Оскеев писал(а):День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть проблема частого выхода из строя БП24-60М. Я полагаю это чрезмерная нагрузка на БП от 24АК, т.к. 24АК берет большой ток из-за утечек на аб.линиях примерно 15% от общей аб.емкости. Корректные ли мои предположения?
P.S.: в журнале тестирования из 768 номеров 107 номеров с восклицательным знаком и соответственно с плохими результатами тестирования.
И второй вопрос. Где и как можно увидеть нагрузку на БП24-60М? Может каждую 24АК по отдельности или общую нагрузку.


БП24-60 рассчитан на установку максимально возможного количества модулей 24АК (до 16шт). Вы ремонт БП24-60 выполняли у нас на предприятии Элтекс или своими силами? Если у Вас периодически выходит из строя БП24-60 необходимо проверять качество питающего напряжения, заземление, климатические условия эксплуатации оборудования, необходимо отсутствие проблем на абонентских линиях, наличие защиты на кроссе (если это предусмотрено условиями эксплуатации абонентских линий).
Нагрузку Вы можете посмотреть в мониторинге УЭП (устройство электропитания) УЭП должен показывать потребляемый его нагрузкой ток.
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/

Нурлан Оскеев
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
Reputation: 0
Откуда: Казахстан г.Караганда

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение Нурлан Оскеев » 22 дек 2017 15:12

Подскажите какая максимальная мощность БП24-60М?

Vlad_SC
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 24 июл 2015 10:39
Reputation: 0

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Сообщение Vlad_SC » 22 дек 2017 15:49

У нас на сайте размещена документация на МС240
книга 1 страница 8
https://eltex-co.ru/upload/iblock/706/mc240v3_part1.pdf
смотрите табличку

Параметры-МС240.PNG
Параметры-МС240.PNG (14.92 КБ) 5648 просмотров


Можно посчитать по закону Ома.
На самом деле предлагаю контролировать максимальный потребляемый БП24-60 ток, это можно делать в мониторинге УЭП.