О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Нет мониторинга УЭП 2-5

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Andryzel
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 апр 2011 11:12
Reputation: 0
Откуда: Иркутская область,г.Зима

Нет мониторинга УЭП 2-5

Сообщение Andryzel » 06 авг 2014 20:32

Во время сильной грозы сгорели предохранители на плате МК2 в конструктиве УЭП 2-5.Предохранители заменили и блок МК-2 вернулся в рабочее состояние, то есть контрольный светодиод на лицевой панели засветился зелёным светом вместо красного.Только пропала связь между блоком ЦПЕ и МК2.На блоке ЦПЕ постоянно мигает красный светодиод " Авария",но при этом станция МС-240 прекрасно работает и выполняет все свои функции.Удалённый мониторинг тоже пишет, что пропала связь с блоком УЭП.Как проверить выдаёт ли модуль МК2 в конструктиве УЭП 2-5 сигналы с com порта на плату модуля ЦПЕ?Либо это модуль платы ЦПЕ не хочет принимать передачу данных из модуля платы МК2?

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Сообщение Анна » 07 авг 2014 12:26

Настройки МК2 не меняли?
Можно запустить на ЦП.Е trace ups 10 и посмотреть наличие обмена между процессором и МК2

Andryzel
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 апр 2011 11:12
Reputation: 0
Откуда: Иркутская область,г.Зима

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Сообщение Andryzel » 07 авг 2014 20:06

Настройки МК2 не меняли никогда.Живём по принципу ,если всё работает зачем ломать систему.А вот насчёт traps ups 10 запустить в ЦП.Е для проверки обмена между блоками интересная мысль.Где можно по подробнее почитать как это сделать?То есть запустить traps ups 10 в ЦП.Е

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Сообщение Анна » 08 авг 2014 08:05

Вам нужно подключиться к ЦП.Е телнетом или com-портом, ввести пароль и потом команду для вывода трассировок
trace ups 10