Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

автоматическая проверка портов

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Artencia
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2014 12:52
Reputation: 0

автоматическая проверка портов

Сообщение Artencia » 19 дек 2014 16:18

здравствуйте

в последнее время участились случаи отвала портов для внешних аналоговых СЛ. это выражается в том, что звонок с ГТС идет, а на станцию МС240 он не доходит (в мониторинге основного блока не отображается вызов). проблема решается с помощью выключения и включения порта.
проблема в том, что необходимо отследить момент, когда порт встал в интересную позу.
вопрос: как это сделать? как это сделать через snmp?

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: автоматическая проверка портов

Сообщение Анна » 19 дек 2014 17:13

добрый день.
нужно снять лог с МС240
trace call slot №слота all