Анвар писал(а):bravo писал(а):Соответствие киков проверяли. Поток ранее в работе не был, если не считать момент включения физики, и там стоял DSS...
до трассировки пока не добрался, но думаю что сегодня сниму её.
Спасибо за участие.
вот видите там ранее был PRI, если я вас правильно понял. после смены сигнализации поток либо переинициализировать либо поставить протокол "нет" записать конфиг, потом поставить окс и снова записать - тоже самое что и перезагрузить. из-за такого сигнальный вполне может не вставать
Я попробовал, и это сработало!
Правда до этого я прочитал пару букварей (сигнализация в сетях связи и q703 поизучал как мог), долго думал почему у меня BIB и FIB не совпадают. и вот поймал момент когда с поток освободился, заблокировал его и провёл с ним операции по выключению, настройки D канала (SLC указал как Анна писала), включил и чудо - второй D канал поднялся.
Всем большое спасибо!
Добавьте в документацию моменты с указанием на важность переинициализации потока, для корректного принятия настроек функционирования низкоуровневых подсистем.