Нурлан Оскеев писал(а):День добрый. Подскажите пожалуйста по прописке датчиков телеметрии. Как я понял из описания, для подключения просто на "сухие контакты" используются 4 пары 8‐15, 7‐14, 6‐13, 5‐12. В настройках датчика телеметрии параметр "Активация" имеет 5 режимов работы «Уровень 0», «Уровень 1», «Фронт +», «Фронт -» и «Фронт +/-». Вопрос - какой из них выбрать? И если можно выслать бы подробное описание этих режимов. В общем описании о станции в 3 части есть только общее описание по данным режимам.
Заранее благодарен.
Уровень 0 - сигнал от датчика поступает при состоянии 0 (с учетом параметра "задержка" [анти дребезг контактов]),
Уровень 1 - сигнал от датчика поступает при состоянии 1 (с учетом параметра "задержка" [анти дребезг контактов]),
Фронт + для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 0 в состояние 1,
учитываем режим
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»;
Фронт - для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 1 в состояние 0,
учитываем режим
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»,
Фронт +/- для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 0 в состояние 1 и обратно в состояние 0 (импульс)
учитываем режим,
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»;