Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Соединение двух АТС.

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Анвар
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 31 июл 2012 10:49
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Анвар » 25 фев 2019 17:45

1. Наличие платы DISA нужно только для голосовых вызовов, точнее для некого подобия IVR, то есть в данном случае не нужно
2. Теперь насчет количества пар:
Да, сколько номеров на МС240 вы пропишите в группу серийного искания, столько же портов на плате LCOT и будет задействовано. Честно говоря, не знаю зачем это пояснять. Это и так понятно должно быть. на мс240 вы звоните на номер, "звенит" не телефонный аппарат а линия СО принимает ваш звонок и передает дальше на свой внутренний номер панасоника (или группу номеров). сколько одновременно звонков, столько и линий.

А то, что у вас при сверке конфигурации не выявлено ошибок, еще не значит, что мс240 настроена верно.
И еще - вы пишете для панасоника "входящие вызовы", хотя на самом деле можно и исходящие делать через СО..

На каком этапе у вас что не работает? можете хотяб скриншоты показать...?
Все знать на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально: я обращаюсь в техподдержку

Александр Викторович
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 янв 2019 21:30
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Александр Викторович » 01 мар 2019 16:42

Анвар писал(а):1. Наличие платы DISA нужно только для голосовых вызовов, точнее для некого подобия IVR, то есть в данном случае не нужно
2. Теперь насчет количества пар:
Да, сколько номеров на МС240 вы пропишите в группу серийного искания, столько же портов на плате LCOT и будет задействовано. Честно говоря, не знаю зачем это пояснять. Это и так понятно должно быть. на мс240 вы звоните на номер, "звенит" не телефонный аппарат а линия СО принимает ваш звонок и передает дальше на свой внутренний номер панасоника (или группу номеров). сколько одновременно звонков, столько и линий.

А то, что у вас при сверке конфигурации не выявлено ошибок, еще не значит, что мс240 настроена верно.
И еще - вы пишете для панасоника "входящие вызовы", хотя на самом деле можно и исходящие делать через СО..

На каком этапе у вас что не работает? можете хотяб скриншоты показать...?

Анвар, добрый день. Извините за долгое молчание. Прописал конфигурацию в мс-240 по вашей методике и все заработало.В тестовом режиме запустил две СО.Только при наборе любого внутреннего номера почему-то все вызовы приходят на системный аппарат.Разбираемся с конфигурацией Панасоника. Хотелось что-бы один номер был закреплен за системным аппаратом.Типо оператор. А остальные работали без помощи оператора.Набрал индекс 2+внутренний номер.Спасибо вам за помощь!!!!

Анвар
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 31 июл 2012 10:49
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Анвар » 04 мар 2019 15:38

Александр Викторович писал(а):Только при наборе любого внутреннего номера почему-то все вызовы приходят на системный аппарат.Разбираемся с конфигурацией Панасоника. Хотелось что-бы один номер был закреплен за системным аппаратом.Типо оператор. А остальные работали без помощи оператора.Набрал индекс 2+внутренний номер.Спасибо вам за помощь!!!!


у панасоников есть такая фишка, когда нет маршрутизации, они входящие вызовы без разбора отправляют на оператора. Скорее всего тут это и срабатывает.

Входящую маршрутизация надо настроить в 10.2
СО линии и входящие вызовы => Таблица DIL
Напротив порта ставите:
Метод распределения - DIL
адресат для DIL - день/ночь/.. ставите либо требуемый внутренний номер, либо номер группы абонентов
Все знать на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально: я обращаюсь в техподдержку

Александр Викторович
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 янв 2019 21:30
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Александр Викторович » 11 мар 2019 18:32

Коллеги добрый день.Вышеописанная проблема заключалась вот в чем. При наборе с АТС МС-240 с аппарата с тональным набором, абонент дождавшись ответа автосекретаря набирает внутренний номер и происходит установление соединения,все норм.А при наборе с аппарата с импульсным набором соединение происходит на системный аппарат при наборе любого абонента. При внутри станционном соединении на МС-240 проблем нет при наборе с импульсного или тонального набора. Возможно необходимо изменить временной таймаут на Панасонике? Дело в том что, консоль управления Панасоник англо язычная. К сожалению английским не владею(((. Сегодня же выявилась еще одна проблема,при не ответе внутреннего абонента Панасоник на входящий вызов с МС-240 звонок длится еще 40 сек.даже при отбое со стороны МС-240.

Анвар
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 31 июл 2012 10:49
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Анвар » 18 мар 2019 18:10

Ну в принципе как правило на любых АТС донабор номера должен совершаться тональным набором, потому что в импульсном не работает. Позвоните в Элтекс +7(383) 274 1001, наткнетесь на IVR, услышите "переведите ваш телефон в тональный режим" :mrgreen:

При импульсном наборе автосекретарь ваш импульсный набор не воспринимает за набор и считает, что вы ничего не набрали..

Насчет последней проблемы 40сек., я точно не скажу, даже не знаю отчего так, попробуйте задать этот вопрос где-нибудь на специализированных форумах по мини-АТСкам. Вообще сам наблюдал такую проблему на некоторых Панасониках, но там было не 40 секунд, а поменьше.

Выбросьте этот панасоник :D
Все знать на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально: я обращаюсь в техподдержку

Анвар
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 31 июл 2012 10:49
Reputation: 0

Re: Соединение двух АТС.

Сообщение Анвар » 18 мар 2019 18:12

скорее всего панас не видит, что на его СО-шке положили трубку, попробуйте поковыряться в настройках СО
Все знать на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально: я обращаюсь в техподдержку


Вернуться в «АТС: городские, узловые, сельские»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей