О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
контроль наличия батареи УЭП1-4
контроль наличия батареи УЭП1-4
имеется УЭП1-4 48 вольт периодически появляется авария отсутствие батареи, хотя батарея присутствует напряжение в норме, при откл сети напряжение 51в. всё работает, когда аварии нет если откл автомат батареи авария не появляется. Каким образом мк контролирует присутствие или отсутствие батареи ? Где искать причину возникновения аварии?
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
- Reputation: 0
- Откуда: Eltex
Re: контроль наличия батареи УЭП1-4
Какова емкость АКБ?
На АКБ низкой емкости (=<12А*ч) такое поведение может быть. В этом случае причиной выдачи аварийного сообщения будет алгоритм детектирования АКБ, который работает так:
При работе в буфере кратковременно повышается напряжение зарада АКБ для накопления большей энергии аккумуляторами. После снятия повышенного напряжения, АКБ начинает отдавать в УЭП излишек наколпленной энергии и ток батареи начинает течь в другую сторону. По этому событию и определяют наличие АКБ. Проблема с детектированием здесь может возникнуть когда АКБ отдает очень мало энергии, чего не хватает для преодоления порога определения подключенной АКБ. В результате форминуется сообщение об отсутствии АКБ.
Т.е. еси это действительно так, то АКБ нуждается в проведении обслуживания или увеличте их емкость.
На АКБ низкой емкости (=<12А*ч) такое поведение может быть. В этом случае причиной выдачи аварийного сообщения будет алгоритм детектирования АКБ, который работает так:
При работе в буфере кратковременно повышается напряжение зарада АКБ для накопления большей энергии аккумуляторами. После снятия повышенного напряжения, АКБ начинает отдавать в УЭП излишек наколпленной энергии и ток батареи начинает течь в другую сторону. По этому событию и определяют наличие АКБ. Проблема с детектированием здесь может возникнуть когда АКБ отдает очень мало энергии, чего не хватает для преодоления порога определения подключенной АКБ. В результате форминуется сообщение об отсутствии АКБ.
Т.е. еси это действительно так, то АКБ нуждается в проведении обслуживания или увеличте их емкость.
Re: контроль наличия батареи УЭП1-4
всё понятно будем тестить батарею, алгоритм интересный!!