День добрый. Подскажите пожалуйста по прописке датчиков телеметрии. Как я понял из описания, для подключения просто на "сухие контакты" используются 4 пары 8‐15, 7‐14, 6‐13, 5‐12. В настройках датчика телеметрии параметр "Активация" имеет 5 режимов работы «Уровень 0», «Уровень 1», «Фронт +», «Фронт -» и «Фронт +/-». Вопрос - какой из них выбрать? И если можно выслать бы подробное описание этих режимов. В общем описании о станции в 3 части есть только общее описание по данным режимам.
Заранее благодарен.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Прописка датчиков телеметрии
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
ЦАТС МС240 ЦПв3.
Re: Прописка датчиков телеметрии
Нурлан Оскеев писал(а):День добрый. Подскажите пожалуйста по прописке датчиков телеметрии. Как я понял из описания, для подключения просто на "сухие контакты" используются 4 пары 8‐15, 7‐14, 6‐13, 5‐12. В настройках датчика телеметрии параметр "Активация" имеет 5 режимов работы «Уровень 0», «Уровень 1», «Фронт +», «Фронт -» и «Фронт +/-». Вопрос - какой из них выбрать? И если можно выслать бы подробное описание этих режимов. В общем описании о станции в 3 части есть только общее описание по данным режимам.
Заранее благодарен.
Уровень 0 - сигнал от датчика поступает при состоянии 0 (с учетом параметра "задержка" [анти дребезг контактов]),
Уровень 1 - сигнал от датчика поступает при состоянии 1 (с учетом параметра "задержка" [анти дребезг контактов]),
Фронт + для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 0 в состояние 1,
учитываем режим
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»;
Фронт - для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 1 в состояние 0,
учитываем режим
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»,
Фронт +/- для срабатывания датчика достаточно перехода из состояния 0 в состояние 1 и обратно в состояние 0 (импульс)
учитываем режим,
"Защелка" – при переходе датчика в активное состояние это активное состояние сохраняется до поступления команды сброса датчика. Необходимо для режимов «Фронт»;
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
Хотел уточнить, чтоб точно уже. На вышеуказанные контакты можно же подключать например микрик напрямую без спецблока. На микрике просто замыкаются контакты.Нурлан Оскеев писал(а):День добрый. Подскажите пожалуйста по прописке датчиков телеметрии. Как я понял из описания, для подключения просто на "сухие контакты" используются 4 пары 8‐15, 7‐14, 6‐13, 5‐12. В настройках датчика телеметрии параметр "Активация" имеет 5 режимов работы «Уровень 0», «Уровень 1», «Фронт +», «Фронт -» и «Фронт +/-». Вопрос - какой из них выбрать? И если можно выслать бы подробное описание этих режимов. В общем описании о станции в 3 части есть только общее описание по данным режимам.
Заранее благодарен.
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
Неправильно указал контакты. Для "сухих" контактов на простое замыкание используются пары 1-(земля), 2-(земля), 3-(земля), 4-(земля). "Земля" - это контакты 9, 10, 11. Я все правильно понял?
Re: Прописка датчиков телеметрии
Да можно подключать микро переключатель.
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
Спасибо. Проверил. Вижу изменение состояния датчиков.
Вопрос еще. Можно ли присвоить имя дополнительно для аварии датчика? Чтоб присвоенное имя уходило с аварией в SNMP трапах.
Вопрос еще. Можно ли присвоить имя дополнительно для аварии датчика? Чтоб присвоенное имя уходило с аварией в SNMP трапах.
Re: Прописка датчиков телеметрии
Нурлан Оскеев писал(а):Спасибо. Проверил. Вижу изменение состояния датчиков.
Вопрос еще. Можно ли присвоить имя дополнительно для аварии датчика? Чтоб присвоенное имя уходило с аварией в SNMP трапах.
Такой функционал не предусмотрен.
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
Почему не работает "защелка"? Вообще странно все отрабатывает. Все что в настройках станции, ничего не работает, никак не влияет. Можно в станции ничего не прописывать. Достаточно в НЦС активировать нужный порт телеметрии.
В чем может быть проблема?
NCS 3.3.4.694 от 11.02.2016.
PbxAdm 5.35v от 30.08.2012г.
Использовал порты с 4 по 7 в NCS (странно что в админе счет портов с 1, а в NCS счет с 0).
В чем может быть проблема?
NCS 3.3.4.694 от 11.02.2016.
PbxAdm 5.35v от 30.08.2012г.
Использовал порты с 4 по 7 в NCS (странно что в админе счет портов с 1, а в NCS счет с 0).
Re: Прописка датчиков телеметрии
Нурлан Оскеев писал(а):Почему не работает "защелка"? Вообще странно все отрабатывает. Все что в настройках станции, ничего не работает, никак не влияет. Можно в станции ничего не прописывать. Достаточно в НЦС активировать нужный порт телеметрии.
В чем может быть проблема?
NCS 3.3.4.694 от 11.02.2016.
PbxAdm 5.35v от 30.08.2012г.
Использовал порты с 4 по 7 в NCS (странно что в админе счет портов с 1, а в NCS счет с 0).
Упоминание NCS первый раз прозвучало в данной теме. Если Вы работаете через NCS то и настройки все и реакции оборудования необходимо смотреть в NCS.
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 07 окт 2009 15:04
- Reputation: 0
- Откуда: Казахстан г.Караганда
Re: Прописка датчиков телеметрии
Спасибо.