Добрый день настроили с помощью протокола ERPS и топологии кольцо 8 и 6 коммутаторов
прошивки одинаковые настройки одинаковые.
-в кольце где 8 коммутаторов ERPS отрабатывает нормально статус IDLE
-в кольце где 6 коммутаторов ERPS также отрабатывает со статусом IDLE, но коммутатор OWNER перестает пинговаться по влану управления
в чем может быть проблема?
если потушить порт то все начинает пинговаться прошивка 4.0.11.1
какие логи можно настроить и увидеть ошибку?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Mes2324b ERPS
Re: Mes2324b ERPS
Здравствуйте.
Прошу выслать на почту во вложении схему из 6 коммутаторов с подписанными портами и конфигурации с пометкой "для Евгения"
Прошу выслать на почту во вложении схему из 6 коммутаторов с подписанными портами и конфигурации с пометкой "для Евгения"
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Mes2324b ERPS
Отправлено личным сообщением на techsupp@eltex.nsk.ru
Re: Mes2324b ERPS
День добрый,глупый вопрос конечно может быть, но подскажите как начинающему...когда настраиваешь erps оба линка должны быть в статусе up? у меня щас и главный и резервный порт в статусе up...что то не так настроил или так и должно быть в erps? спасибо
Re: Mes2324b ERPS
Здравствуйте.
В кольце всегда линки должны быть в статусе UP. Блокируются порты логически и только для тех вланов, которые являются protected.
В кольце всегда линки должны быть в статусе UP. Блокируются порты логически и только для тех вланов, которые являются protected.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Mes2324b ERPS
Спасибо большое за ответ.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 мар 2021 10:39
- Reputation: 0
Re: Mes2324b ERPS
Соединил два MES2324 в кольцо по ERPS. Кольцо отлично работает. При отключении порта пакеты перенаправляются на другой порт в течении нескольких милисекунд. Но стоило поставить третий, не RPL-owner/neighbor коммутатор, связь прервалась. Железо одинаковое, прошивки одинаковые и последние, настройки одинаковые за исключением RPL-owner/neighbor, no spanning-tree
spanning-tree bpdu filtering включено. ERPS включено. ring enable у всех.
Один порт в состоянии Forwarding, другой Blocking. Должны быть оба порта в режиме Форварда?
spanning-tree bpdu filtering включено. ERPS включено. ring enable у всех.
Один порт в состоянии Forwarding, другой Blocking. Должны быть оба порта в режиме Форварда?
Последний раз редактировалось Ivan Sergeyevich 18 мар 2021 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mes2324b ERPS
Здравствуйте, прошу завести тикет через https://eltex-co.ru/support/
Туда приложить show tech-supp с трех коммутаторов и схему кольца с подписанными портами.
Туда приложить show tech-supp с трех коммутаторов и схему кольца с подписанными портами.
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 мар 2021 10:39
- Reputation: 0
Re: Mes2324b ERPS
Послал схему и три файла.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 мар 2021 10:39
- Reputation: 0
Re: Mes2324b ERPS
Почему на схеме https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45461800 порты первого и второго коммутаторов смотрят друг на друга портами WEST? Разве они не должны быть парой WEST - EAST?
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 92 гостя