О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2348B - Fatal Error

MES, ESR
Infnd
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 июл 2017 00:41
Reputation: 0
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

MES2348B - Fatal Error

Сообщение Infnd » 13 сен 2019 17:34

Добрый день, подскажите пожалуйста,
Завис коммутатор, после перезагрузки выдал в терминале следующее:

***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: AAAT.
Software Version: 4.0.12[1d69b051]
Build Number: 183 (date 2019-04-04 time 12:51:57)
ros(HOSTG_fatal_error+0x14) [0x2be90c]
ros(OSSYSG_fatal_error+0x160) [0x7e2dc8]
ros() [0x5c941c]
ros() [0x6b6da0]
ros() [0x6c02bc]
ros() [0x713d80]
/lib/libp2linux.so.1(+0x3aa4) [0xb6fb7aa4]
/lib/libpthread.so.0(+0x60dc) [0xb6f960dc]

***** END OF FATAL ERROR *****

Версия прошивки Version: 4.0.12

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: MES2348B - Fatal Error

Сообщение Андрей Есман » 18 сен 2019 16:04

Здравствуйте.

Приложите, пожалуйста, полный лог ошибки. Там в начале должна быть строка "%SYSLOG-F-OSFATAL...."
Посмотреть логи можно командой sh logging, если включено логирование в файл, то sh logging file.

После каких действий произошло зависание? Удается повторить проблему?
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Infnd
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 июл 2017 00:41
Reputation: 0
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: MES2348B - Fatal Error

Сообщение Infnd » 19 сен 2019 13:55

В начале ошибки вот такая строка:
13-Sep-2019 15:26:44 :%AAA-F-USRSTERR: user status error

Перед ошибкой не пускал второго пользователя по telnet.
тоесть один пользователь подключен по терминалу, второго не пускало...

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: MES2348B - Fatal Error

Сообщение Андрей Есман » 19 сен 2019 14:12

Здравствуйте.

Напишите ваши контактные данные(почту) и название организации в ЛС.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: MES2348B - Fatal Error

Сообщение Андрей Есман » 23 сен 2019 09:45

Ответил по почте.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/