Два MES2324FB соединены тремя портами, которые объединены в LAG. После перезагрузки коммутатора все три порта уходят в даун, в журнале вижу эти сообщения:
Код: Выделить всё
09-Jan-2019 18:13:51 :%LINK-W-Down: gi1/0/15
09-Jan-2019 18:13:51 :%2SWTRUNK-I-TRNKPORTPARAM: auto-negotiation/adv. capabilities of port gi1/0/15 differ from auto-negotiation/adv. capabilities of Po1
09-Jan-2019 18:13:51 :%LINK-W-Down: gi1/0/14
09-Jan-2019 18:13:51 :%2SWTRUNK-I-TRNKPORTPARAM: auto-negotiation/adv. capabilities of port gi1/0/14 differ from auto-negotiation/adv. capabilities of Po1
09-Jan-2019 18:13:51 :%LINK-W-Down: gi1/0/13
09-Jan-2019 18:13:51 :%2SWTRUNK-I-TRNKPORTPARAM: auto-negotiation/adv. capabilities of port gi1/0/13 differ from auto-negotiation/adv. capabilities of Po1
Для восстановления линка приходится на втором коммутаторе принудительно каждый порт отключать и затем включать. Как можно решить проблему?