Коллеги, доброго времени суток!
Есть коммутатор MES2324,
Version: 4.0.4.3
В логи постоянно валятся сообщения вида:
19-Jan-2018 18:52:49 %LINK-W-Down: gi1/0/24
19-Jan-2018 18:52:49 %LINK-I-Up: gi1/0/23
19-Jan-2018 18:52:49 %LINK-I-Up: gi1/0/24
19-Jan-2018 18:52:50 %LINK-W-Down: gi1/0/10
и так со всех портов...
Хотя на дальних коммутаторах, линки не падают, трафик есть, загрузку портов мониторим по snmp - провалов нет.
Т.е. по факту ничего не падает. Жалоб от абонентов тоже нет. Только сообщения в логах.
Temperature : 15 °C (может ему очень холодно?)
Load CPU: 32
(опрашиваем по snmp)
Грузить не хочется, и страшно.
Может есть какие-нибудь мысли, как это починить?
Спасибо.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Здравствуйте.
Падают только гигабитные порты или еще и 10Г?
Отправьте вывод sh tech-sup на почту в моей подписи с указанием ссылки на тему форума и с пометкой "для Евгения".
Также обновите коммутатор до 4.0.8.2 с нашего сайта и проверьте наличие проблемы.
Падают только гигабитные порты или еще и 10Г?
Отправьте вывод sh tech-sup на почту в моей подписи с указанием ссылки на тему форума и с пометкой "для Евгения".
Также обновите коммутатор до 4.0.8.2 с нашего сайта и проверьте наличие проблемы.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Евгений, добрый день.
Похоже, что "падают" только гиговые порты. На почту прислал вывод команды.
Прошивать, перезагружать очень не хочется. Коммутатор в работе.
Похоже, что "падают" только гиговые порты. На почту прислал вывод команды.
Прошивать, перезагружать очень не хочется. Коммутатор в работе.
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Для информации:
Установили аналогичный свитч в холодное помещение.
При температуре около 0°C (На свитче 15°C)
Проявляются аналогичные симптомы:
Постоянно флапают порты, иногда с падением удаленных узлов.
В общем, проблема решилась установкой обогревателя.
При этом вентиляторы продолжают крутить по 6800 об./мин.
Как отключить программно - не нашел... (4.0.9.3)
Установили аналогичный свитч в холодное помещение.
При температуре около 0°C (На свитче 15°C)
Проявляются аналогичные симптомы:
Постоянно флапают порты, иногда с падением удаленных узлов.
В общем, проблема решилась установкой обогревателя.
При этом вентиляторы продолжают крутить по 6800 об./мин.
Как отключить программно - не нашел... (4.0.9.3)
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
seraptor писал(а):Для информации:
Установили аналогичный свитч в холодное помещение.
При температуре около 0°C (На свитче 15°C)
Проявляются аналогичные симптомы:
Постоянно флапают порты, иногда с падением удаленных узлов.
В общем, проблема решилась установкой обогревателя.
При этом вентиляторы продолжают крутить по 6800 об./мин.
Как отключить программно - не нашел... (4.0.9.3)
А у вас точно MES2324, а не MES2324P/F? MES2324 не имеет вентиляторов на борту.
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Добрый день!
Да, извините, действительно:
NAME: "1" DESCR: "28-port 1G/10G Managed Switch"
PID: MES2324FB AC VID: 0 SN: ES35000351
Пока всё работает.
Да, извините, действительно:
NAME: "1" DESCR: "28-port 1G/10G Managed Switch"
PID: MES2324FB AC VID: 0 SN: ES35000351
Пока всё работает.
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Всё таки по вентиляторам: можно ли регулировать скорость вращения?
Исходя хотя бы из погодных условий.
Спасибо.
Исходя хотя бы из погодных условий.
Спасибо.
Re: MES2324 в логах постоянно флапают порты.
Добрый день.
Скорость вращения вентиляторов автоматически меняется в зависимости от показаний термодатчиков внутри корпуса коммутатора.
Скорость вращения вентиляторов автоматически меняется в зависимости от показаний термодатчиков внутри корпуса коммутатора.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/