У нас на предприятии старые телефоны. Требуется для них питание 60В. Исходя из этого, блоки питания должны быть БП-24/60В на 60В?
А абонентские комплекты тока 24АК-Д?
Тогда такой вопрос по 24АК-Д: чтобы питание на телефоны подавалось 60В с него надо обязательно снять перемычку? Если её не снять, то комплект 24АК-Д превращается в обычный 24АК с питанием 48В и радиаторами на микросхемах?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Добрый день
Перемычка позволяет использовать модуль 24АК в режиме повышенной дальности (питание 100В), который настраивается программно в параметрах каждого комплекта. Данный режим можно использовать только на модулях 24АК-Д.
Если в использовании данного режима нет необходимости, то перемычка должна быть установлена. На модулях 24АК (без радиаторов) перемычка должна быть установлена всегда.
Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Перемычка позволяет использовать модуль 24АК в режиме повышенной дальности (питание 100В), который настраивается программно в параметрах каждого комплекта. Данный режим можно использовать только на модулях 24АК-Д.
Если в использовании данного режима нет необходимости, то перемычка должна быть установлена. На модулях 24АК (без радиаторов) перемычка должна быть установлена всегда.
Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Т.е. можно использовать модули АК24 при питании 60В? А почему тогда в руководстве по эксплуатации МС-240 в 1 части в описании блоков питания (страница 41) написано:
?
Модули питания БП 24-60 и БП 24-60В используются только с модулями 24АК-Д. Не допускается использование данных модулей питания с модулями 24АК.
?
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Так давайте всё таки определимся.
Сначала вы пишете:
Т.е. если надо в телефонной линии 60В, то достаточно тока блока питания на 60В, а АК модули могут быть обычные.
тут же вы соглашаетесь что:
Т.е. для 60В в линии нужен не тока блок питания на 60В, но и модули 24АК-Д.
Так где истина?
Сначала вы пишете:
Анна писал(а):Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Т.е. если надо в телефонной линии 60В, то достаточно тока блока питания на 60В, а АК модули могут быть обычные.
тут же вы соглашаетесь что:
Анна писал(а):С БП24-60 можно использовать только 24АК-Д
Т.е. для 60В в линии нужен не тока блок питания на 60В, но и модули 24АК-Д.
Так где истина?
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Slava_4 писал(а):Так давайте всё таки определимся.
Сначала вы пишете:Анна писал(а):Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Т.е. если надо в телефонной линии 60В, то достаточно тока блока питания на 60В, а АК модули могут быть обычные.
Имеется ввиду, что напряжение, выдаваемое в линию, определяется БП. От модулей 24АК питание линии не зависит (за исключением работы в режиме повышенной дальности)
С БП24-60 можно использовать только 24АК-Д. Питание линии будет 60В
С БП24-60М можно использовать как 24АК, так и 24АК-Д. Питание линии и при использовании 24АК, и при использовании 24АК-Д будет 48В.