Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

MES, ESR
Dnm111
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 авг 2016 20:42
Reputation: 0

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Dnm111 » 15 авг 2016 18:17

Александр Селезнев писал(а):у вас версия 3124, которые предоставляются только под проект softswitch. Там кнопка F не поддержана.


Подскажите, тогда как:
1. Сбросить настройки
2. Включить веб-интерфейс
3. Какой IP и пароль по умолчанию после сброса?

Konstantin770
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016 19:44
Reputation: 0

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Konstantin770 » 15 авг 2016 19:47

Добрый день!
Прошу подсказать, где взять схему консольного кабеля для MES2124M, в комплекте не было....

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Александр Селезнев » 16 авг 2016 11:56

Подскажите, тогда как:
1. Сбросить настройки
2. Включить веб-интерфейс
3. Какой IP и пароль по умолчанию после сброса?


1. mes# default
2. в этой версии не предусмотрен web
3. Заводской IP-адрес устройства MES 192.168.1.2 маска сети 255.255.255.0

Напишите в личку почту. Отправлю краткое руководство пользователя по данной версии
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Александр Селезнев » 16 авг 2016 12:00

Добрый день!
Прошу подсказать, где взять схему консольного кабеля для MES2124M, в комплекте не было....

Добрый день
Распиновка консольного RJ45 аналогична консольному кабелю cisco.
Схема из интернета
Вложения
распиновка консольного rj45.jpg
распиновка консольного rj45.jpg (22.48 КБ) 11469 просмотров
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

Dnm111
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 авг 2016 20:42
Reputation: 0

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Dnm111 » 16 авг 2016 16:57

Александр Селезнев писал(а):
Подскажите, тогда как:
1. Сбросить настройки
2. Включить веб-интерфейс
3. Какой IP и пароль по умолчанию после сброса?


1. mes# default
2. в этой версии не предусмотрен web
3. Заводской IP-адрес устройства MES 192.168.1.2 маска сети 255.255.255.0

Напишите в личку почту. Отправлю краткое руководство пользователя по данной версии


Ясно. Спасибо. Написал в личку.

Konstantin770
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016 19:44
Reputation: 0

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Konstantin770 » 16 авг 2016 18:23

Кабель по указанной схеме сделал.
В Hyper Terminal настройки связи 9600-8-N-1
После включения MES2124M не выдает ничего.
Ни одного символа.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Как корректно сбросить MES2124 к заводским настройкам?

Сообщение Александр Селезнев » 16 авг 2016 18:57

Из документации
1. Выбрать соответствующий последовательный порт компьютера.
2. Установить скорость передачи данных – 115200 бод.
3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.
4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных.
5. Задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют
данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию).
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/