Добрый день! Схема подключения следующая:
SIP (Городской номер) - Asterisk - TAU-8.IP - внутр. абоненты.
С входящей связью проблем нет, зато есть с исходящей:
При наборе 7-значного номера через порт FXS, первая цифра номера режется. Причем если набирать 11-значный номер, то все проходит, но через раз так же режет номер.
К Asterisk по SIP подключено несколько IP телефонов, у них проблем с набором нет. Очевидно, что проблема в TAU-8.IP.
ЗЫ: Внутренняя нумерация по портам FXS от 100-107.
Настройка план набора - пуста. (значение по умолчанию дает тот же эффект).
ЗЫЫ: Дебаг звонка проводили на asterisk - то есть на него номер приходит уже в обрезанном виде...
Заранее благодарю за помощь.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
TAU-8.IP Режет первую цифру номера
-
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
- Reputation: 0
- Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"
День добрый.
Могу я увидеть Вашу конфигурацию с устройства и скажите, пожалуйста, версию ПО на устройстве. Если можно, то скинье лог, можно с Астериска.
Вышлите все на Fedevg@eltex.org
Могу я увидеть Вашу конфигурацию с устройства и скажите, пожалуйста, версию ПО на устройстве. Если можно, то скинье лог, можно с Астериска.
Вышлите все на Fedevg@eltex.org
-
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
- Reputation: 0
- Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"
По конфигурации никаких проблем. Приложенные логи не отображают всей картины, записи в биллинг идут с сервера, таким образом номер может быть модифицирован. Затем предлагаю снять логи сислогом с TAU8, либо с журнала при проблемном вызове, тогда будет видно какой именно номер уходит с TAU и виноват ли он.