О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Блок питания УЭП2-3 - нет напряжения для заряда батарей ...

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Oleg 1
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 май 2012 15:13
Reputation: 0

Блок питания УЭП2-3 - нет напряжения для заряда батарей ...

Сообщение Oleg 1 » 02 окт 2012 18:53

Новый блок питания УЭП2-3 ведет себя следующим образом:

- дает на нагрузку напряжение 38в, (ток портебляемый нагрузкой 1,5 А.)
- напряжение для заряда батарей на клеммах отсутствует;
- в диагностическом статусе блока указано заниженное напряжение питающей эл. сети - 171в, тогда как на самом деле 230в.

show uep


UEP operation parameters:
-------------------------
========= user set values ========

vset = 54.00 V - required battery voltage
iset = 4.0 A - max battery charge current
dv = 0.000 V/grad - battery voltage temperature coefficient
qcell = 4 - number of cells in each battery
qbat = 1 - number of batteries
inmax = 10.0 A - max load current
initcap = 80.0 A*h - initial battery capacity
dvcell = 0.200 V - battery cell voltage spread

========= measured values ========

i1 = 1.4 A - MP1 current
i2 = 0.0 A - MP2 current
i3 = 0.0 A - MP3 current
vbat = 38.30 V - battery voltage
ibat = -0.0 A - battery current
in = 1.4 A - load current
temp = -- - battery temperature control is off
acv = 171 V - AC voltage
wcap = 0.0 A*h - wasted battery capacity
t_dis = 0 min - battery discharge time

========= output values ========

vdac = 580 units - MP control voltage
MP & relay state = 0x60:
MP1 is .............. on
MP2 is .............. on
MP3 is .............. on
K1 is ............... on
K2 is ............... on
Release device is ... on

MK2_3U_48V> log

<02.10.2012 18:01:25> I1 | 1.4 A | MP is working normally.
<02.10.2012 18:01:25> I2 | 0.0 A | MP is not inserted.
<02.10.2012 18:01:26> I3 | 0.0 A | MP is not inserted.
<02.10.2012 18:01:26> dV_mp_bat | 38.32 V | Battery disconnected.
<02.10.2012 18:03:25> dV_mp_bat | 38.30 V | Battery disconnected.
<02.10.2012 18:05:25> dV_mp_bat | 38.30 V | Battery disconnected.
MK2_3U_48V>


Посоветуйте что-нибудь.
Спасибо.

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Сообщение Aleksey_ts » 16 окт 2012 10:40

Здравствуйте!

Для более оперативного решения вопроса свяжитесь со мной по телефону 8(383)274-47-88 доб.3015. Алексей

Oleg 1
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 май 2012 15:13
Reputation: 0

Сообщение Oleg 1 » 16 окт 2012 12:39

Aleksey_ts писал(а):Здравствуйте!

Для более оперативного решения вопроса свяжитесь со мной по телефону 8(383)274-47-88 доб.3015. Алексей


Здравствуйте ! Проблемму уже решили заменой блока управления. Неисправный выслали в г. Алматы , в "Элтекс. кз".

Arman
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 апр 2007 13:03
Reputation: 0
Откуда: Kazakstan

Сообщение Arman » 30 сен 2013 12:54

Здравствуйте ! Aleksey_ts
Ситуация такая. Мне прислали блок УЭП2-3, с неисправностью регулирования нагрузки на выходе. Произвёл обновление ПО МК2 с вашего центра загрузки. Неисправность устранилась. Но дата ПО не совпадает с предыдущей. Установлена старая от 2009.
Мне необходимо новое ПО на модуль МК2 , скиньте пожалуйсто на мой емаил [url]Armonti@inbox.ru[/url]
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена"

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Сообщение Aleksey_ts » 30 сен 2013 17:43

Здравствуйте, Arman!

Последнее ПО на МК2 отправил.


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей