сейчас на первом датчике температура 45 градусов, на втором 43, на третьем 38.
Какую температуру считать критической по датчикам для устройства? на какой датчик ориентироваться?
зависит температура от температуры SFP модулей и их числа?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES 3124F какая температура датчиков критическая?
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 16 окт 2014 12:50
- Reputation: 0
Re: MES 3124F какая температура датчиков критическая?
QWE писал(а):Какую температуру считать критической по датчикам для устройства?
Критической является температура выше 60 градусов.
QWE писал(а):на какой датчик ориентироваться?
На самый горячий.
QWE писал(а):зависит температура от температуры SFP модулей и их числа?
Да. SFP модули имеют свойство греться, тем самым повышая температуру устройства.