Если на странице
Коммутатор -> Настройки портов коммутатора
нажать применить настройки (ничего не меняя в дефолтовых настройках)
то пропадает web интерфейс, ssh при этом работает.
System version: #2.13.1
Linux version: #291 Wed Mar 4 15:33:57 NOVT 2015
Firmware version: v10_23_03_15
BPU version: TAU32M PLD v20141128 date: 2014 Nov 28 time 14:11:24
config> show
================start dump config================
node: config.Network.network
name: IPADDR, value: 172.26.0.37
name: NETMASK, value: 255.255.252.0
name: GATEWAY, value: 172.26.0.1
name: BROADCAST, value: 172.26.3.255
name: AUTOUPDATE, value: 0
name: AUTOUPDATE_SRC, value: dhcp
name: AUTOUPDATE_TFTP, value: update.local
name: AUTOUPDATE_CFG, value: tau.dat
name: AUTOUPDATE_FW, value: tau.versions
name: AUTOUPDATE_PROTO, value: tftp
name: AUTOUPDATE_AUTH, value: 0
name: AUTOUPDATE_USER, value: ""
name: AUTOUPDATE_PASS, value: ""
name: PPPOE_ENABLE, value: 0
name: PPPOE_USER, value: ""
name: PPPOE_PASSWORD, value: ""
name: PPPOE_VLAN, value: 0
name: PPPOE_VID, value: 0
name: DHCPD, value: 0
name: DHCPD1, value: 1
name: DHCPD2, value: 0
name: DHCPD3, value: 0
name: VLAN1, value: 1
name: V1IPADDR, value: ""
name: V1NETMASK, value: ""
name: V1BROADCAST, value: ""
name: VLAN2, value: 0
name: V2IPADDR, value: ""
name: V2NETMASK, value: ""
name: V2BROADCAST, value: ""
name: VLAN3, value: 0
name: V3IPADDR, value: ""
name: V3NETMASK, value: ""
name: V3BROADCAST, value: ""
name: VID1, value: 48
name: VID2, value: 0
name: VID3, value: 0
name: COS1, value: 5
name: COS2, value: 0
name: COS3, value: 0
name: RTP_VLAN, value: 1
name: SIG_VLAN, value: 1
name: CTL_VLAN, value: 0
name: DNSIP, value: 127.0.0.1
name: RESERVED_DNSIP, value: ""
name: NTPEN, value: 1
name: NTPIP, value: 172.26.0.1
name: TELNET_EN, value: 0
name: SSH_EN, value: 1
name: STP_EN, value: 1
name: SNMP, value: 0
name: DHCP_GW, value: 0
name: DHCP_GW1, value: 0
name: DHCP_GW2, value: 0
name: DHCP_GW3, value: 0
name: NTP_INTERVAL, value: 3600
name: CFG_INTERVAL, value: 0
name: FW_INTERVAL, value: 0
name: WEB_PORT, value: 80
name: WEB_EN, value: 1
name: RADIUS_ENABLE, value: 0
name: RADIUS_SERVER, value: ""
name: RADIUS_SECRET, value: ""
name: RADIUS_RETRY, value: 0
name: USE_VENDOR_INFO, value: 0
name: VENDOR_INFO, value: ""
name: ZONEINFO, value: Europe/Moscow
name: DST_ENABLE, value: 0
name: DST_START, value: ""
name: DST_END, value: ""
name: DST_OFFSET, value: 60
name: LANGUAGE, value: RU
name: opt82_cid, value: ""
name: opt82_rid, value: ""
=================end dump config===================
config>
[admin@buhgalteriya:/root]ip r
172.17.2.0/24 via 172.17.0.1 dev eth0.48
172.17.3.0/24 via 172.17.0.1 dev eth0.48
172.17.0.0/24 dev eth0.48 src 172.17.0.222
172.17.1.0/24 via 172.17.0.1 dev eth0.48
172.26.0.0/22 dev eth0 src 172.26.0.37
default via 172.26.0.1 dev eth0
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
TAU-24.IP пропадает web
Re: TAU-24.IP пропадает web
При нажатии "применить настройки " приложение коммутатора (switchd) обновляет свои регистры.
Доступ спустя ~40 сек должен появиться.
Доступ спустя ~40 сек должен появиться.
С уважением, Абдулов Гамир / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
Re: TAU-24.IP пропадает web
Доступа по web нет ни через 40 секунд, ни через 5 минут.
Но по ssh как раз и появляется через 40 сек. примерно.
Но по ssh как раз и появляется через 40 сек. примерно.
Re: TAU-24.IP пропадает web
Проблема наблюдается в случае подключения к шлюзу по https,
по http все корректно.
по http все корректно.
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя