Коллеги добрый день,
может кто сталкивался
стоит dhcp сервер, стоит шасси с plc8 и pp4x, есть абонентские железки ntp2.
Железка нормально получает IP от DHCP сервера, но не получает маршрут по умолчанию и Gateway который сообщается DHCP сервером тоже не приходит.
Как быть?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
NTP2+MA4000+PLC8+DHCP = проблема
Re: NTP2+MA4000+PLC8+DHCP = проблема
Добрый день.
Для анализа нужно снять зеркало с front-porta PLC. Настраиваете зеркало на plc-pon-port, воспроизводите проблему и записываете дамп трафика. ПК с wireshark подключаете в plc-front-port 0.
Для анализа нужно снять зеркало с front-porta PLC. Настраиваете зеркало на plc-pon-port, воспроизводите проблему и записываете дамп трафика. ПК с wireshark подключаете в plc-front-port 0.
ma4000(config)# mirror rx analyzer plc-front-port 0/0
ma4000(config)# mirror tx analyzer plc-front-port 0/0
ma4000(config)# mirror rx interface plc-pon-port 0/0
ma4000(config)# mirror tx interface plc-pon-port 0/0
ma4000(config)# do commit
ma4000(config)# do confirm
Чурин Дмитрий / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru