Подскажите пожалуйста как оценить уровни сигналов на SFP модулях в коммутаторе MES2124.
Обычно там указываются уровни в dB, а здесь в милливаттах.
Какой уровень будет нормальным (прилагаю таблицу с измерениями).
SFP во всех случаях одноволоконные WDM на 20 км, TX/RX 1550/1310.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Оценка уровней сигнала на SFP трансиверах MES2124
Оценка уровней сигнала на SFP трансиверах MES2124
- Вложения
-
- Уровень сигналов на трансиверах SFP .xlsx
- (16.06 КБ) 544 скачивания
-
- Сообщения: 319
- Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
- Reputation: 3
- Откуда: Элтекс
Re: Оценка уровней сигнала на SFP трансиверах MES2124
Здравствуйте!
Видимо, у Вас установлена устаревшая версия ПО. Отображение уровней сигнала в dBm появилось, начиная с версии 1.1.10.
Также можно пересчитать из мВт в дБм по формуле 10log(mW).
Видимо, у Вас установлена устаревшая версия ПО. Отображение уровней сигнала в dBm появилось, начиная с версии 1.1.10.
Код: Выделить всё
Port Temp Voltage Current Output Input LOS Transceiver
[C] [V] [mA] Power Power Type
[mW / dBm] [mW / dBm]
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
gi1/0/25 35 3.36 9.40 0.28 / -5.49 0.21 / -6.63 No Fiber
Также можно пересчитать из мВт в дБм по формуле 10log(mW).
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Оценка уровней сигнала на SFP трансиверах MES2124
А какой командой можно прочитать?
А то мы использовали Web интерфейс
А то мы использовали Web интерфейс
-
- Сообщения: 319
- Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
- Reputation: 3
- Откуда: Элтекс
Re: Оценка уровней сигнала на SFP трансиверах MES2124
Команда show fiber-ports optical-transceiver detailed
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/