О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

MES, ESR
guffka
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2016 15:43
Reputation: 0

MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение guffka » 25 ноя 2016 15:51

Здравствуйте!

Столкнулись с тем что IP камера hikvision ds-2cd7153-e не включается когда её подключаем в коммутатор MES1124P по POE.
Причем эта же камера прекрасно работает по POE с д-линковским коммутатором.
Возможно ли её заставить работать с MES1124P ?

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение Прокопьев Максим » 25 ноя 2016 16:41

Здравствуйте!
Прошу предоставить информацию по команде

Код: Выделить всё

show system


Также прошу подключить камеру в порт gi1/0/1 и предоставить вывод по командам

Код: Выделить всё

show power inline gi1/0/1
show power inline consumption gi1/0/1

Выполнить команды необходимо не менее 5 раз.
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

guffka
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2016 15:43
Reputation: 0

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение guffka » 14 дек 2016 18:12

show system
System Description: MES2124P rev.C 28-port 1G Managed Switch with 24 POE+ ports
System Up Time (days,hour:min:sec): 04,20:02:49
System Contact:
System Name: B11-MES2124P-50.18
System Location:
System MAC Address: a8:f9:4b:ff:7e:40
System Object ID: 1.3.6.1.4.1.35265.1.59

Reset-Button: enable

Fan 1 Status: OK
Fan 2 Status: OK

Sensor Index Temperature (Celsius) Status
--------------------- -------------------------- -------------------
1 33 OK

show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.000 16.400 55 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.300 16.400 58 51.900

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 2.900 16.400 64 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 2.900 16.400 60 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.100 16.400 58 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.200 16.400 57 51.900

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.200 16.400 62 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.100 16.400 56 51.900

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 2.700 16.400 57 51.900

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.000 16.400 64 52.000

B11-MES2124P-50.18#show power inline gi1/0/1

Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3

Time range:
Power limit (for port power-limit mode): 30.000W

Port Status: Port is on - valid capacitor/resistor detected
Overload Counter: 0
Short Counter: 0
Denied Counter: 0
Absent Counter: 0
Invalid Signature Counter: 32
B11-MES2124P-50.18#show power inline consumption gi1/0/1

Port Power[W] Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1 3.000 16.400 55 51.900

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение Прокопьев Максим » 15 дек 2016 10:39

Судя по предоставленным данным камера запитана:

Код: Выделить всё

Port            Power[W]   Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1         3.000       16.400            55        51.900


Что сейчас не работает?
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

guffka
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2016 15:43
Reputation: 0

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение guffka » 15 дек 2016 21:10

#do sh power inline

Class based power-limit mode

Power Nominal Power Consumed Power Usage Threshold Traps
------- ------------- ------------------ --------------- ---------
On 350 Watts 3 Watts (1%) 95 Disable


Port Powered Device State Status Priority Class
-------- -------------------- ---------------- ------------ -------- ---------
gi1/0/1 Auto On low class3


Порт поднят но камера не включается.

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение Прокопьев Максим » 16 дек 2016 09:30

Приведите информацию по команде

Код: Выделить всё

show interfaces status

(камера должна быть подключена к порту gi1/0/1).
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

guffka
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2016 15:43
Reputation: 0

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение guffka » 16 дек 2016 14:14

sh interfaces status
Flow Link Up Time Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode
-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ---------
gi1/0/1 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 00,17:08:18 Disabled Off Access
gi1/0/2 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 06,15:59:48 Disabled Off Access
gi1/0/3 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/4 1G-Copper Full 10 Enabled Off Up 00,10:47:23 Disabled On Access
gi1/0/5 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 06,15:59:48 Disabled Off Access
gi1/0/6 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/7 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 06,15:59:48 Disabled Off Access
gi1/0/8 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/9 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 05,08:29:23 Disabled Off Access
gi1/0/10 1G-Copper Full 100 Enabled Off Up 00,00:21:23 Disabled Off Access
gi1/0/11 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/12 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/13 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/14 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/15 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/16 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/17 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/18 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/19 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/20 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/21 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/22 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/23 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/24 1G-Copper -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/25 1G-Combo-C -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/26 1G-Combo-C -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/27 1G-Combo-C -- -- -- -- Down -- -- -- Access
gi1/0/28 1G-Combo-C Full 1000 Enabled Off Up 06,15:59:48 Disabled On Trunk

Flow Link
Ch Duplex BW Neg control State Port Mode
-------- ------ ----- -------- ------- ----------- ---------
Po1 -- -- -- -- Not Present Access
Po2 -- -- -- -- Not Present Access
Po3 -- -- -- -- Not Present Access
Po4 -- -- -- -- Not Present Access
Po5 -- -- -- -- Not Present Access
Po6 -- -- -- -- Not Present Access
Po7 -- -- -- -- Not Present Access
Po8 -- -- -- -- Not Present Access

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение Прокопьев Максим » 16 дек 2016 14:50

Поясните, пожалуйста, что означает "камера не включается"?
Недоступна по IP?
Судя по предоставленным данным камера запитана, порт поднят.
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

guffka
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2016 15:43
Reputation: 0

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение guffka » 20 дек 2016 16:29

Камера не доступна по IP, а также по индикации камеры видно что она не запитана. Как будто она выключена.

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: MES1124P + IP камера hikvision ds-2cd7153-e

Сообщение Прокопьев Максим » 25 янв 2017 17:02

Прошу предоставить информацию, аналогичную этой:

Код: Выделить всё

Port            Power[W]   Power Limit[W] Current[mA] Voltage[V]
---------- ------------- ---------------- ------------ ------------
gi1/0/1         3.000       16.400            55        51.900

с коммутатора DLink (снимать данные необходимо во время, когда камера находится в рабочем состоянии, т.е. запитана и доступна по IP).
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя