Добрый день
Проблемка наблюдается со связкой flex-link + ospf. если в конфиге оспф фигурирует указание пассивных интерфейсов, то mes шлёт ospf hello в бэкапный линк, что абсолютно ни к чему. Наблюдается подобное поведение как минимум с 2.5.40 версии и по сей день (2.5.46). По почте сие уже обсуждали ещё году в 15-м, вроде признали багом и грозились поправить.
Да, lldp тоже в бекапный линк идут. Хотя бэкапный то, по идее, должен оставаться неактивным до наступления алярма на основном линке.
Ну и интереса ради - на месах 23хх и иже с ними вышеупомянутый флекс-линк не стали реализовывать?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES3124F + flex-link + ospf
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: MES3124F + flex-link + ospf
Добрый день!
Вышеописанная проблема существует. Задача на исправление есть. На момент обращения для вас этот баг был не критичным, сейчас ситуация изменилась?
На версии 4.0.х flex-link будет реализован вдальнейшем.
Вышеописанная проблема существует. Задача на исправление есть. На момент обращения для вас этот баг был не критичным, сейчас ситуация изменилась?
На версии 4.0.х flex-link будет реализован вдальнейшем.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: MES3124F + flex-link + ospf
да не то чтобы прям критичный. обходились как-то. просто дошли руки глянуть как дела с этим в актуальной версии софта, вот и решил поинтересоваться.
спасибо за информацию.