Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2324F и MES3324F определяет некоторые 1G трансиверы как 100M

MES, ESR
komp
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24 дек 2015 13:32
Reputation: 0
Откуда: Симферополь

MES2324F и MES3324F определяет некоторые 1G трансиверы как 100M

Сообщение komp » 28 мар 2018 17:58

Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой на свичах MES2324F и MES3324F. Они определяют некоторые 1гбит трансиверы как 100мбит, при этом линк поднимается со стороны MES, с другой стороны линка нет.

Код: Выделить всё

27-Feb-2018 22:24:00 :%LINK-N-PortConfRecover: Port gi1/0/1 configured to speed 100M
27-Feb-2018 22:24:01 :%LINK-I-Up:  gi1/0/1

#sh int gi0/1
gigabitethernet1/0/1 is up (connected)
  Interface index is 49
  Hardware is gigabitethernet, MAC address is e0:d9:e3:c8:02:c1
  Description: Gagarina_33
  Interface MTU is 9000
  Full-duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is 1G-Fiber
  Link is up for 0 days, 0 hours, 5 minutes and 58 seconds
  Advertised link modes: 1000baseT/Full 
  Flow control is off, MDIX mode is off

#sh fiber-ports optical-transceiver interface Gi0/1           

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS  Transceiver 
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power             Type         
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]                     
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
  gi1/0/1    N/S     N/S     N/S        N/S           N/S      N/S     Fiber     

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: OEM             
Serial number: HF50448         
Part number: SFP-FE-100BX-U 
Vendor revision: 1.0
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: unknown
Laser wavelength: 1310 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: not supported

27-Feb-2018 22:34:01 :%NSFP-I-SFPGibicDetected: gi1/0/2 SFP port is present
27-Feb-2018 22:34:57 :%LINK-N-PortConfRecover: Port gi1/0/2 configured to speed 100M
27-Feb-2018 22:34:58 :%LINK-I-Up:  gi1/0/2

  #sh int gi0/2
gigabitethernet1/0/2 is up (connected)
  Interface index is 50
  Hardware is gigabitethernet, MAC address is e0:d9:e3:c8:02:c2
  Interface MTU is 9000
  Full-duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is 1G-Fiber
  Link is up for 0 days, 0 hours, 0 minutes and 10 seconds
  Advertised link modes: 1000baseT/Full 
  Flow control is off, MDIX mode is off

#sh fiber-ports optical-transceiver interface Gi0/2

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS  Transceiver 
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power             Type         
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]                     
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
  gi1/0/2    N/S     N/S     N/S        N/S           N/S      N/S     Fiber     

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: OEM             
Serial number: FT20150116089   
Part number: GLC-BX-U       
Vendor revision: A   
Connector type: SC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: unknown
Laser wavelength: 1310 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: not supported


переключить принудительно в 1000 я их не могу:

Код: Выделить всё

(config-if)#speed 1000
Port gi1/0/1 is of type 100M. it can not be configured to speed 1G.


При этом, если эти трансиверы включить в 10G порт, то они определяются и работают нормально:

Код: Выделить всё

27-Feb-2018 22:38:33 :%NSFP-I-SFPGibicDetected: te1/0/4 SFP port is present
27-Feb-2018 22:38:40 :%LINK-I-Up:  te1/0/4

#sh interfaces te0/4
tengigabitethernet1/0/4 is up (connected)
  Interface index is 108
  Hardware is tengigabitethernet, MAC address is e0:d9:e3:c8:02:dc
  Description: UPLINK
  Interface MTU is 9000
  Full-duplex, 1000Mbps, link type is 10000Mbps full-duplex, media type is 10G-Fiber
  Link is up for 0 days, 0 hours, 1 minutes and 6 seconds
  Flow control is off, MDIX mode is off
  15 second input rate is 0 Kbit/s
  15 second output rate is 0 Kbit/s

#sh fiber-ports                     
  optical-transceiver  optical transceiver diagnostics
PP_12_SW3#sh fiber-ports optical-transceiver interface te0/4

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS  Transceiver 
             [C]   [Volt]  [mA]     Power         Power             Type         
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]                     
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
  te1/0/4    N/S     N/S     N/S        N/S           N/S      N/S     Fiber     

 Temp                      - Internally measured transceiver temperature
 Voltage                   - Internally measured supply voltage
 Current                   - Measured TX bias current
 Output Power              - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power               - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS                       - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: OEM             
Serial number: FT20150116089   
Part number: GLC-BX-U       
Vendor revision: A   
Connector type: SC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: unknown
Laser wavelength: 1310 nm
Transfer distance: 20000 m
Diagnostic: not supported


версия ПО:

Код: Выделить всё

#sh ver
Active-image: flash://system/images/mes3300-4083.ros
  Version: 4.0.8.3
  Commit: 0bdc2561
  Build: 58 (master)
  MD5 Digest: 608e7f091ddf57c82eee423c7b1adc9f
  Date: 27-Feb-2018
  Time: 19:14:08


В моем случае это трансиверы FORA 1310 20km и Atop 1310 3km (это те, модель которых удалось установить. вообще проблема проявлялась раз 7)
Уточню что эти экземпляры трансиверов на свичах Dlink с настройкой порта spped auto тоже пытаются подняться на 100мбит и не работают, но там, в отличии от MES, получается принудительно установить скорость порта в 1000, и трансиверы начинают работать нормально. Так же эти трансиверы нормально работают на свичах zte.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324F и MES3324F определяет некоторые 1G трансиверы как 100M

Сообщение Евгений Т » 29 мар 2018 09:37

Здравствуйте.

В моем случае это трансиверы FORA 1310 20km и Atop 1310 3km

Напишите точные модели трансиверов или приложите ссылку на их технические характеристики.

вообще проблема проявлялась раз 7

Что это значит? Проблема проявляется лишь иногда на определенном экземпляре модулей? Или из партии несколько штук постоянно пытаются подняться на скорости 100М?

на свичах Dlink с настройкой порта spped auto тоже пытаются подняться на 100мбит и не работают,

Видимо что-то не так с прошивкой трансивера.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

komp
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24 дек 2015 13:32
Reputation: 0
Откуда: Симферополь

Re: MES2324F и MES3324F определяет некоторые 1G трансиверы как 100M

Сообщение komp » 29 мар 2018 15:04

Что это значит? Проблема проявляется лишь иногда на определенном экземпляре модулей? Или из партии несколько штук постоянно пытаются подняться на скорости 100М?

Да, на определенном экземпляре модулей. Они работали какое-то кол-во времени с другим свичем, и после замены свича на MES обнаружилась вышеописанная проблема. Удалось установить модели только 4-ех проблемных модулей (2 fora, 2 atop), в остальных нескольких случаях наши техники умудрялись перемешать с другими трансиверами в своих сумках, и теперь узнать что это были за модули не представляется возможным :(

APSB35123CXS3 - https://www.atoptechnology.com/Upload/d ... 23xxS3.pdf
fora - http://ic-line.ru/pdf/4A-SFP-1SM-1550-3SC.pdf

komp
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24 дек 2015 13:32
Reputation: 0
Откуда: Симферополь

Re: MES2324F и MES3324F определяет некоторые 1G трансиверы как 100M

Сообщение komp » 29 мар 2018 16:54

UPD: кажется кое-что начинает прояснятся. Оказывается fora к нам приходили 2 коробки - 100мб и 1гиг, а внутри они были промаркированы совершенно одинаково!


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»