О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Найдено 14 результатов

zvaol
11 апр 2018 17:56
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

ERPS не подходит - некоторые из каналов не наши и падения порта не будет. Тему видел, спасибо. В данный момент eaps уже работает, но по другой схеме (до каждого узла своя пара линков). Не могу понять - что еапс будет делать в случае обрыва связи по пунктирному линку только до одного из абонентских у...
zvaol
11 апр 2018 16:33
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

Магистральный узел - Eltex MES3124F
Абонентские- Eltex MES1124MB
zvaol
11 апр 2018 15:44
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

Вопросы продолжаются. Раньше видел эту инфу, сейчас нигде не могу найти,а в БД по слову eaps только такие статьи: WEP-12ac/WOP-12ac/WOP-12ac-LR. EAP методы, которые поддерживает ТД Лицензии и сертификаты в проекте SoftWLC SoftWLC. Конструктор порталов Собственно, вопрос - будет ли работать eaps в та...
zvaol
16 авг 2017 14:08
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

на стенде проблему пока повторить не удалось, но там более новые прошивки, сделаем даунгрейд - отпишу по результатам
zvaol
14 авг 2017 14:39
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Доброго дня, вопросы продолжаются... Два коммутатора, два линка, один, основной линк - прямой, второй - арендованный через неизвестное кол-во оборудования: erps-tst-scheme.jpg Выключаем порт на арендованном канале (gi0/5), удаляем настройки erps на одном из коммутаторов, связь между ними пропадает и...
zvaol
28 июл 2017 18:48
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

Спасибо, понял!
zvaol
28 июл 2017 13:03
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

Да, заработало.
Но пинг и МАКи появились только после ребута одного из элтексов - так и д.б.?
Еще - ткните носом, пжалста, где написано про второй влан?
zvaol
27 июл 2017 20:47
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: EAPS Настройка
Ответы: 28
Просмотры: 20818

Re: EAPS Настройка

Прошу помочь, возможно где-то не так настроил. Пытаюсь настроить EAPS на двух, напрямую содиненных, элтексах. Проблема в том, что "status Inactive" на обоих. MASTER MASTER(config)#do sh syste System Description: MES2124MB AC 28-port 1G Managed Switch ... MASTER#sh ver SW version 1.1.44[a00...
zvaol
27 июл 2017 18:25
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Спасибо!
zvaol
27 июл 2017 16:20
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Какие коммутаторы вы используете?

Eltex MES2124MB
Eltex MES1124MB
Eltex MES3124F
zvaol
27 июл 2017 16:00
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Правильно ли понял, что ЕРПС должен видеть падение физического порта у себя?
Есть ли альтернатива кроме СТП ?
zvaol
27 июл 2017 15:23
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Еще вопрос - как заставить работать ERPS поверх туннеля типа q-in-q? Проверяю такую схему eltex1 -- SW1 -- SW2 -- eltex2. Между элтексами настроен erps, напрямую работает. Промежуточные коммутаторы - настроены два туннеля. Если разорвать линк между SW1 и SW2 - erps разрыва не видит и не отрабатывает...
zvaol
27 июл 2017 14:56
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES3124F и Port Mirroring
Ответы: 29
Просмотры: 28718

Re: MES3124F и Port Mirroring

Вопрос такой появился - можно ли отзеркалить порт элтекса в циску? Настраиваю вроде по инструкции, но не работает.
zvaol
25 апр 2017 16:38
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: erps кольца
Ответы: 19
Просмотры: 22060

Re: erps кольца

Позволю себе реанимировать тему. Сколько может быть суб-колец? Схема такая - есть центральный свич к которому подключено много других (типа звезда). Есть желание до некоторых удаленных организовать резервные каналы, но остаются минимум два общих влана (управления). Будет ли это работать по вышеописа...

Перейти к расширенному поиску