Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Найдено 168 результатов

d771
24 окт 2016 18:16
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов
Ответы: 17
Просмотры: 12618

Re: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов

Александр Д писал(а):Можете записать дебаг момента когда появляется зависшая сессия?

Я никак не могу предугадать время появления такой сессии, но попробую.
Лог уже после исчерпания лимита я точно смогу собрать.
d771
23 окт 2016 19:45
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов
Ответы: 17
Просмотры: 12618

Re: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов

Нашел очень опасный баг, вытекающий из предыдущего с невозможностью поставить больше 4 pppoe сессий или отключить ограничение на PPPOE IA: Таблица агента со временем наполняется висящими сессиями "из ниоткуда", скорее всего связаными с тем, что абонент переподключил pppoe-сессию (или завер...
d771
09 окт 2016 15:53
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP upload config to ONT
Ответы: 1
Просмотры: 2347

LTP upload config to ONT

Хочу загрузить конфиг на ONT, но в руководстве эта команда вообще никак не описана. Можно ли загрузить конфиг в устройство, которое конфигурируется через OMCI? (или это возможно только с устройствами, которые привязаны во внутреннем ACS-сервере?) Пытаюсь загрузить заранее сохраненный конфиг: LTP-4X#...
d771
21 сен 2016 14:34
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов
Ответы: 17
Просмотры: 12618

Re: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов

Баг номер 3: в PPPOE IA нельзя отключить лимит сессий на каждое ONU. Команды # no sessions-limit per-user и # sessions-limit per-user 0 приводят к одинаковому результату - pppoe-трафик через PPPOE IA перестает ходить. Т.е. единственными значениями per-user при которых хоть что-то работает, являются ...
d771
21 сен 2016 11:46
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов
Ответы: 17
Просмотры: 12618

Re: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов

Добрый день, по первому пункту нужно указать путь до папки, а не файла. В руководстве (LTP-X_CLI_3.26.pdf) написано именно про путь к файлу: backup uri <VALUE> URL в формате tftp://ip[/path/to/file] строка длиной до 255 символов Установить адрес tftp- сервера: IP-адрес tftp-сервера path – путь для ...
d771
20 сен 2016 12:38
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4X 3.26.0.7224: пара багов
Ответы: 17
Просмотры: 12618

LTP4X 3.26.0.7224: пара багов

Первый: не выгружается конфиг по таймеру и при сохранении. Вручную через copy на этот url конфиг выгружается. Настройки при этом заданы: ... backup on save backup on timer backup uri "tftp://192.168.1.1/ltp.conf" ... # show backup Tftp: Backup on conf save: enabled Backup on timer: enabled...
d771
09 сен 2016 15:58
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4x profile scripting
Ответы: 1
Просмотры: 2144

LTP4x profile scripting

Здравстуйте!
В документации упоминается, что есть такой профиль:
scripting - Позволяет проводить настройку вручную с использованием примитивов GPON и OMCI

Но нигде не могу найти примеров и даже описаний команд, не могли бы вы такие примеры опубликовать?
d771
27 авг 2016 12:22
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры
Ответы: 8
Просмотры: 6617

Re: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры

Проверил.
Отдаваемая температура меняется не плавно (как должна быть), а скачками, резко, и только при больших изменениях, показания датчика видимо очень загрублены.
Но если с интервалом 30 минут снимать, как вы пишите, то конечно, этого заметить нельзя.
d771
25 авг 2016 17:19
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры
Ответы: 8
Просмотры: 6617

Re: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры

В этой же стойке есть коммутаторы MES. Стойка стоит в нежилом помещении с принудительной вентиляцией. температура меняется в течении дня слабо (+/- единицы градусов). Графики температуры других устройств эти колебания отражают. График MES2124M стоит колом на одной отметке. В первом примере (ящик на ...
d771
25 авг 2016 15:34
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры
Ответы: 8
Просмотры: 6617

Re: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры

Шлюз Addpac 1100, вентиляторов в нем нет.
В стойке свич соседствует с софтроутером supermicro, там вентиляторы есть.
d771
25 авг 2016 15:19
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры
Ответы: 8
Просмотры: 6617

Re: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры

Соседний юнит - телефонный шлюз. Описываемые коммутаторы: 3 стоят в металлических ящиках на тех, этажах, 1 стоит в помещении 3кв.м. без какой-либо вентиляции, один - в стойке с вентиляцией. Колебания температуры показаны для закрытого металлического ящика, как наиболее наглядные. Версии прошивок MES...
d771
25 авг 2016 14:28
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M: баг: странные показания датчика температуры
Ответы: 8
Просмотры: 6617

MES2124M: баг: странные показания датчика температуры

Имею несколько устройств с прошивками 1.1.44 и 1.1.45, и кажется, температурный датчик работает не так, как надо. А точнее, на дневных и недельных графиках температура представляет собой непрерывную линию, и изменения будут только в время перезагрузки устройства. Т.е. например, один свич все время п...
d771
23 авг 2016 12:09
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4x/8x: как узнать SN и MAC из консоли?
Ответы: 12
Просмотры: 9016

Re: LTP4x/8x: как узнать SN и MAC из консоли?

Одна обновлялась с 3.24 до 3.26.0.5322 и больше никуда, вторая с 3.24 до 3.26.0.5322, потом 3.26.0.7200.
d771
22 авг 2016 23:23
Форум: Оборудование PON
Тема: LTP4x/8x: как узнать SN и MAC из консоли?
Ответы: 12
Просмотры: 9016

Re: LTP4x/8x: как узнать SN и MAC из консоли?

до обновления были 3.24.x, которые выкладывались фтп, и в них, кажется, SN выводились.
заводская прошивка в одном была 2.x, другая 3.x
d771
20 авг 2016 15:40
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2124M snmp + DDM трансиверы
Ответы: 1
Просмотры: 2559

MES2124M snmp + DDM трансиверы

Здравствуйте!
Не могу найти в мибах OID rx/tx power и температуры оптических трансиверов.
Через cli при этом посмотреть их можно.