Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Найдено 6 результатов

marahovsky
19 мар 2019 17:51
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

Re: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Евгений Т писал(а):На всякий случай повесьте acl на вход
mac access-list extended test
deny any any
!
int te0/3
service-acl input test

эффект тот же.

Маки в 4000 влане обучаются?



acl попробую, маки обучаются.
marahovsky
19 мар 2019 16:17
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

Re: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Добрый день.
Попробовал сделать по Вашему совету, эффект тот же. Ночью обновлю прошивку.
marahovsky
18 мар 2019 19:05
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

Re: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Евгений Т писал(а):Никак не должно влиять. Прошу выслать в момент проблемы вывод sh tech-sup на почту в подписи с указанием ссылки на тему форума и подписью "для Евгения".


Отправил.
marahovsky
18 мар 2019 15:12
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

Re: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Здравствуйте. port monitor mode network port monitor remote vlan 4000 rx port monitor remote vlan 4000 tx ! int te0/3 sw ac vl 4000 port monitor tengigabitethernet1/0/2 port monitor remote Также рекомендую обновить версию ПО до актуальной. Попробовал сделать по этой схеме, настройки применились, но...
marahovsky
18 мар 2019 14:45
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

Re: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Спасибо!
Пытался так настроить - постоянно были ошибки, оказалось, последовательность имеет значение. В течении дня протестируем.
marahovsky
18 мар 2019 14:28
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.
Ответы: 9
Просмотры: 4124

MES2324FB 28-port сброс тэга при зеркалировании.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возможно ли отдавать зеркало с транкового порта аксессом? Попробую подробнее: С порта tengigabitethernet1/0/2 Конфиг: switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 110,4000 Необходимо отзеркалировать 4000 влан в tengigabitethernet1/0/3 Конфиг: port monito...

Перейти к расширенному поиску