О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Найдено 4 результата

SlipKo
30 мар 2022 19:37
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: ERPS: MES2324 & Planet
Ответы: 4
Просмотры: 1530

Re: ERPS: MES2324 & Planet

Спасибо за ответ! Что-то не получается: eth4(config-if)#ethernet cfm mep 2 domain test service vlan-id 5 No static MEP with id 2 is configured in VLAN 5, level 2 Вот такое сообщение получаю при конфигурации интерфейса Общая конфигурация на момент ввода команды: no spanning-tree ! vlan database vlan ...
SlipKo
30 мар 2022 05:02
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: ERPS: MES2324 & Planet
Ответы: 4
Просмотры: 1530

Re: ERPS: MES2324 & Planet

Суть в том, что planetу необходимо явно указывать peer-mep-id (т.е. id соседа). Как присвоить порту id на Eltex?
SlipKo
29 мар 2022 16:37
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: ERPS: MES2324 & Planet
Ответы: 4
Просмотры: 1530

ERPS: MES2324 & Planet

Добрый день! Возникла задача построить кольцо из коммутаторов Eltex MES 2324(P) и Planet (IGS-20160HPT, IGS-10020HPT). Суть в том, что настройка ERPS на Eltex, судя по документации, задача несложная - вариантов настроек немного. А вот на Planet вариантов настроек много больше: mep os-tlv oui 0xC sub...
SlipKo
27 май 2020 16:13
Форум: Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet
Тема: Проблемы с PoE, MES 2324P, растет Signature counter
Ответы: 1
Просмотры: 1135

Проблемы с PoE, MES 2324P, растет Signature counter

Добрый день!

Купили MES 2324P софт 4.0.3.13. Подключаем камеры (всего нужно 10 штук), в коммутаторе HP все камеры запускаются отлично.

show power inline g 1/0/2 показывает рост Invalid signature counter. В логах после включения power inline traps ничего нет.

P.S. Камеры hikvision ds-2cd2743g0-izs

Перейти к расширенному поиску