Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

LLDP, MES3124F не виден соседям.

MES, ESR
ShyLion
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 27 апр 2015 19:55
Reputation: 0

LLDP, MES3124F не виден соседям.

Сообщение ShyLion » 27 апр 2015 20:13

Коммутаторы указанной модели не видны в LLDP соседях на других коммутаторах, при этом сами видят всех остальных.


Код: Выделить всё

sw-eltex-06#show ver
SW version    2.5.14 ( date  01-Nov-2013 time  19:25:11 )
Boot version    0.0.1.2 ( date  12-Dec-2012 time  19:10:41 )
HW version    02.06
CPLD version    03


Код: Выделить всё

sw-eltex-06#show lldp configuration

LLDP state: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold multiplier: 4
Reinit delay: 2 Seconds
Tx delay: 2 Seconds
Notifications Interval: 5 Seconds
LLDP packets handling: Filtering
  Port       State       Optional TLVs          Address       Notifications
--------- ----------- -------------------- ----------------- ---------------
gi1/0/1    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/2    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/3    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/4    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/5    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/6    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
gi1/0/7    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
и т.д.


Код: Выделить всё

sw-eltex-06#show lldp neighbors

System capability legend:
B - Bridge; R - Router; W - Wlan Access Point; T - telephone;
D - DOCSIS Cable Device; H - Host; r - Repeater;
TP - Two Ports MAC Relay; S - S-VLAN; C - C-VLAN; O - Other

  Port        Device ID        Port ID       System Name    Capabilities  TTL
--------- ----------------- ------------- ----------------- ------------ -----
gi1/0/3   00:1d:77:03:68:11    Port.17      sw-asudd-146         B        106
gi1/0/4   00:1d:77:03:68:16    Port.17      sw-asudd-141         B        102
gi1/0/5   00:1d:77:03:68:0d    Port.17      sw-asudd-147         B        117
gi1/0/6   00:1d:77:03:68:27    Port.18      sw-asudd-152         B        118
и т.д.


Код: Выделить всё

interface gigabitethernet 1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 3,35,37,40,102
 lldp optional-tlv sys-name sys-cap
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 3,35,37,40,102
 lldp optional-tlv sys-name sys-cap
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 35,37
 lldp optional-tlv sys-name sys-cap
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/4
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 35,37
 lldp optional-tlv sys-name sys-cap
exit


Вопрос - почему так?

ShyLion
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 27 апр 2015 19:55
Reputation: 0

Re: LLDP, MES3124F не виден соседям.

Сообщение ShyLion » 27 апр 2015 21:08

Код: Выделить всё

[root@net-console-01 /var/home/lion]# tcpdump -s0 -nnvvei eth1 ether proto 0x88cc
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes


тишина. хост включен напрямую в MES...

Голубцов Дмитрий
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 окт 2014 12:50
Reputation: 0

Re: LLDP, MES3124F не виден соседям.

Сообщение Голубцов Дмитрий » 27 апр 2015 23:21

Обновите ПО до актуальной версии и проверьте еще раз.
Голубцов Дмитрий / Eltex / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru

ShyLion
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 27 апр 2015 19:55
Reputation: 0

Re: LLDP, MES3124F не виден соседям.

Сообщение ShyLion » 23 июл 2015 10:44

Обновил до крайней прошивки, все заработало как надо.