О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2124F в Zabbix

MES, ESR
AlexRyz
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 июл 2016 16:47
Reputation: 0

MES2124F в Zabbix

Сообщение AlexRyz » 14 июл 2016 17:35

Здравствуйте. Такая проблема.

Добавил коммутатор MES2124F в Zabbix путем полного клонирования уже работающего узла сети с коммутатором L3 другого производителя. На MES2124F предварительно настроил протокол SNMP и рассылку trap-сообщений, в т.ч. в случае изменения состояния портов. В итоге связь по SNMP есть, однако активен только триггер доступа к коммутатору с ключом icmpping. Триггеры состояния портов имеют статус "Неизвестно"
Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (41.7 КБ) 5423 просмотра


Подскажите, каким образом лучше всего настроить RMON для данного случая? Заранее спасибо)

anton1o
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 апр 2016 13:47
Reputation: 0

Re: MES2124F в Zabbix

Сообщение anton1o » 18 июл 2016 11:58

А что во всплывающем меню при наведении на красный крестик написано?

AlexRyz
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 июл 2016 16:47
Reputation: 0

Re: MES2124F в Zabbix

Сообщение AlexRyz » 19 июл 2016 15:07

Точно сказать не могу, ибо заббикс на данный момент не работает. Но, если мне не изменяет память, что-то про некорректный OID. Из-за чего у меня два варианта: 1 - прописывать в заббикс новые, "корректные" OID-ы (где их только взять...) для каждого элемента данных ,
2 - настраивать на коммутаторе условия выдачи аварийных сигналов командой rmon alarm, опять же для каждого элемента с использованием OID-ов из заббикса.

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124F в Zabbix

Сообщение Александр Селезнев » 19 июл 2016 16:42

AlexRyz, мибы доступны на сайте http://www.eltex.nsk.ru/upload/iblock/962/1.1.45.zip
Примеры, oid для управления устройством можно взять из http://www.eltex.nsk.ru/upload/iblock/c ... o-snmp.pdf
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

AlexRyz
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 июл 2016 16:47
Reputation: 0

Re: MES2124F в Zabbix

Сообщение AlexRyz » 20 июл 2016 11:57

Спасибо большое, вот теперь разобрался.


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя