Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

MES, ESR
IvanKucher
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2017 12:43
Reputation: 0

MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

Сообщение IvanKucher » 05 июн 2017 15:28

Добрый день! При переходе в web-интерфейсе в пункт меню Конфигурация портов начинает сыпаться верстка, либо просто отображается исходный код. Иногда просто страница не загружается и выдает ошибку доступа страницы. Иногда все загружается, но от чего это зависит непонятно. Другие пункты открываются без проблем. В основном проблемы только с этим. Систему обновлял в феврале 2017 года на 1.1.46, но проблема появилась только сейчас. Перезагрузки коммутатора не меняют ситуацию. Кроме этого коммутатора есть еще другие, но только MES2124 (без M), и у них та же прошивка, и с ними такой проблемы нет. В чем может быть проблема?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

Сообщение Александр Селезнев » 05 июн 2017 15:33

Кроме этого коммутатора есть еще другие, но только MES2124 (без M), и у них та же прошивка, и с ними такой проблемы нет.

Аббревиатура "М" точно не влияет на такое поведение. Сбросьте в личку текущую конфигурацию с проблемного устройства.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

IvanKucher
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2017 12:43
Reputation: 0

Re: MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

Сообщение IvanKucher » 05 июн 2017 17:04

Подскажите, каким способом наиболее лучше сохранить конфигурацию?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

Сообщение Александр Селезнев » 05 июн 2017 17:08

можно выгрузить на tftp, можно в командной строки скопировать вывод sh run
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

IvanKucher
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 мар 2017 12:43
Reputation: 0

Re: MES2124M - некорректно работает web-интерфейс

Сообщение IvanKucher » 05 июн 2017 17:32

Отправил конфигурацию к вам в личку