О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Проблема с DHCP сервером на MES3124

MES, ESR
dragjj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2017 15:20
Reputation: 0

Проблема с DHCP сервером на MES3124

Сообщение dragjj » 21 сен 2017 16:54

Добрый день.
Столкнулся с ограничением в DHCP сервере на коммутаторе 3124, перестает выдавать ip адреса после 500, в логи пишет что достигнут максимум, пул адресов 10.1.0.0-10.1.254.254. Это баг или так задумано? в документации об этом ничего не сказано. Прошивка стоит 2.5.46

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Проблема с DHCP сервером на MES3124

Сообщение Александр Селезнев » 21 сен 2017 17:06

Добрый день!
Не баг, ограничение - 512 адресов.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

dragjj
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2017 15:20
Reputation: 0

Re: Проблема с DHCP сервером на MES3124

Сообщение dragjj » 22 сен 2017 15:51

В связи с чем такое жесткое ограничение? На коммутаторах 3324 так же?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Проблема с DHCP сервером на MES3124

Сообщение Александр Селезнев » 22 сен 2017 16:06

С связи с фиксированным размером файла, отведенным для данного функционала.
На 3324 количество записей - 1024.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/