Добрый день.
Столкнулся на коммутаторе MES2124P со следующей ситуацией. Прошивка 1.1.47
На коммутаторе в конфигурации прописана настройка синхронизации времени по sntp (unicast client enable) (номер 2 на картинке)
По команде sh clock, показывает правильную дату, но неправильное время (номер3 на картинке)
После ввода команды sntp unicast client enable (номер 4 на картинке)
Команда sh clock показывает правильное время (номер 5 на картинке)
Это ошибка? Или я неправильно настроил sntp
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES2124P Ошибка при синхронизации времени по sntp
Re: MES2124P Ошибка при синхронизации времени по sntp
Добрый день.
Неправильно настроили. В нашей базе знаний есть статья по настройке sntp http://kcs.eltex.nsk.ru/articles/465
Это ошибка? Или я неправильно настроил sntp
Неправильно настроили. В нашей базе знаний есть статья по настройке sntp http://kcs.eltex.nsk.ru/articles/465
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/