Ситуация следующая: имеется два mes2124 (SW version 1.1.48.2[9521e00c], Boot version 0.0.1.7, HW version 01.06)
В 0/28 первого МЕСа приходит мультикаст от источника, толщиной в сумме 100мегабит. Данный объем трафика всегда вливается в порт. 0/27 этого же свитча смотрит в 0/28 второго МЕСа, а 0/1 второго МЕСа уже идет к потребителю. К потребителю приходит и мультикаст и интернет, каждый в своем влане.
10 влан - интернет
11 влан - мультикаст
Конфига первого МЕСа
Код: Выделить всё
!
vlan database
vlan 10,11,100
exit
!
no lldp run
!
interface gigabitethernet 1/0/27
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,11,100
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,11,100
description uplink
exit
!
interface vlan 100
name management
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
exit
!
ip default-gateway 10.10.10.100
Конфига второго МЕСа:
Код: Выделить всё
bridge multicast filtering
!
vlan database
vlan 10,11,100
exit
!
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 10
ip igmp snooping vlan 11
!
no lldp run
!
interface gigabitethernet 1/0/1
switchport access vlan 10
bridge multicast unregistered filtering
switchport access multicast-tv vlan 11
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 10,11,100
description uplink
exit
!
interface vlan 100
name management
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
exit
!
ip default-gateway 10.10.10.100
!
Проще говоря, первый МЕС смотрит во второй, и по цепочке передает мультикаст и интернет потребителю. Так вот, на 0/27 и 0/28 первого и 0/28 второго МЕСа постоянно присутствует все 100мегабит мультикаста, вне зависимости от того, сколько потребляет 0/1 второго МЕСа. Нельзя ли сделать так, чтобы через цепочку свитчей к абоненту приходил толкько та часть мультикаста, которая им запрашивается в каждый момент времени? Конечно, в порту 0/1 второго МЕСа, где сидит потребитель льется нужный кусок мультикаста, а не весь поток, но на 0/27 и 0/28 свитчей весь мультикаст висит всегда! Это нормально?