Не блокируются порты при петле.
Петлю сделал исскуственно сам.
MES-3324
Version: 4.0.11
spanning-tree mode stp
spanning-tree loopguard default
spanning-tree loopback-guard
!
loopback-detection enable
loopback-detection mode multicast-mac-addr
loopback-detection interval 10
!
hostname Switch
!
ip ssh server
!
interface gigabitethernet1/0/1
loopback-detection enable
exit
!
interface gigabitethernet1/0/2
loopback-detection enable
exit
!
interface gigabitethernet1/0/3
loopback-detection enable
exit
!
interface gigabitethernet1/0/4
loopback-detection enable
exit
!
interface gigabitethernet1/0/5
loopback-detection enable
exit
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Петли
-
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
- Reputation: 1
- Откуда: Элтекс
Re: Петли
При данной настройке, порт блокирует STP. При отключение STP отработает loopback-detection.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Петли
Closed.
Re: Петли
Андрей Есман писал(а):При данной настройке, порт блокирует STP. При отключение STP отработает loopback-detection.
Да, спасибо, догадался.
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции