Здравствуйте!
Бывает проблема - при восстановлении электропитания коммутатор не запускается.
Блок питания - 48 В.
При этом на входе напряжение есть. Стартует только после откл/вкл автомата.
Другое оборудование на этом же узле стартует нормально - это АТС МС-240 и DSLAM.
Блок питания - УЭП 2-3.
Такое ощущение, что ему не хватает тока и БП коммутатора зависает.usps tracking showbox speed test
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES3324F не стартует после возвращения питания.!!
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 май 2021 02:14
- Reputation: 0
MES3324F не стартует после возвращения питания.!!
Последний раз редактировалось HiroyuYulin 17 май 2021 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.!!
Здравствуйте, БП пробовали менять на другой такой же?
Если есть другой MES3324F, то он стартанет от этого блока?
От 220В БП нормально стартует?
Если есть другой MES3324F, то он стартанет от этого блока?
От 220В БП нормально стартует?
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/