О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

%HAL_config_poe-I-POEFailDetected - что за ошибка?

MES, ESR
d771
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 31 июл 2015 23:17
Reputation: 0

%HAL_config_poe-I-POEFailDetected - что за ошибка?

Сообщение d771 » 04 апр 2022 11:56

Здравствуйте!
При старте коммутатора MES2324P иногда вываливается такая ошибка:

Код: Выделить всё

12-Oct-2021 14:03:35 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected
12-Oct-2021 14:03:35 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(HALP_config_poe_692xx_send_recieve_msg) was detected
12-Oct-2021 14:03:35 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(send_recieve_msg. Send Msg [1] HALP_config_poe_691xx_msg_getSoftwareVersion_msg_E With Echo 3, Received Msg With Echo 255. d
12-Oct-2021 14:03:35 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected
Poe: Start Updating version.
 100%
Poe: Updating version complete.
Poe: load MCU version time (seconds): 104
12-Oct-2021 14:05:25 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed


Что это такое, и при каких обстоятельствах она может возникать? Может ли возникать из-за дефектного устройства, подключеного к порту, или из-за встречного напряжения от другого POE свича?

вот еще такой лог есть, если написать show:

Код: Выделить всё

console#show power inline
 
Power-limit mode: Class based
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Enable
Inrush Test: Enable
SW Version: 22.211.20

Unit    Module    Nominal   Consumed   Temp (C)
                  Power (W) Power (W)           
---- ------------ --------- ---------- --------
1    MES2324P AC  380       0 (0%)     0       
     28-port                                   
     1G/10G                                     
     Managed                                   
     Switch with                               
     24 POE+                                   
     ports                                     


Interface    Admin       Oper         Power (W)     Class     Device     Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/2    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/3    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/4    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/5    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/6    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/7    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/8    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/9    Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/10   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/11   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/12   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/13   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/14   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/15   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/16   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/17   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/18   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/19   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/20   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/21   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/22   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/23   Auto       Fault       0.0               0                    low     
gi1/0/24   Auto       Fault       0.0               0                    low     

console#12-Oct-2021 14:05:07 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected
12-Oct-2021 14:05:07 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(HALP_config_poe_692xx_dev_op_set_periodic) was detected
12-Oct-2021 14:05:07 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(Vmain value of 0.900000V is out of range) was detected
12-Oct-2021 14:05:07 %HAL_config_poe-I-POEFailDetected: POE ERROR(************** Poe Fail Detected *****************************) was detected

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: %HAL_config_poe-I-POEFailDetected - что за ошибка?

Сообщение Евгений Т » 06 апр 2022 12:21

Добрый день.

Если всех PoE клиентов отключить, то при старте ошибка продолжит вываливаться?
Прошу завести заявку по форме https://eltex-co.ru/support/
обсуждение предлагаю продолжить в рамках заявки, т.к потребуется диагностика наблюдаемого поведения.
Прошу к заведённой заявке приложить выводы
show tech-sup
show power inline
show power inline gi0/xxx (с пары портов, куда подключены PoE устройства)
show power inline cons
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя