О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Подключение типа кольцо
Подключение типа кольцо
Всем добрый день. Имеются четыре коммутатора Eltex MES2324, что нужно настроить на них чтобы заработала схема подключения типа кольцо.
- Вложения
-
- схема.png (9.93 КБ) 2203 просмотра
Re: Подключение типа кольцо
Добрый день.
По какому протоколу хотите в кольцо собрать? Если RSTP, то ничего настраивать не нужно. С дефолтными настройками заработает.
По какому протоколу хотите в кольцо собрать? Если RSTP, то ничего настраивать не нужно. С дефолтными настройками заработает.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Подключение типа кольцо
Хотел попробовать по MSTP
Re: Подключение типа кольцо
И хотелось бы узнать какие должны быть настройки на портах в схеме, если подключать по протоколу RSTP и как это должно выглядеть
Re: Подключение типа кольцо
Вот так выглядит подключение по портам.
- Вложения
-
- схема.png (17.4 КБ) 2149 просмотров
Re: Подключение типа кольцо
Добрый день.
Про RSTP я уже ранее писал, что ничего настраивать не нужно. Только вланы на портах.
По MSTP пример такой:
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
instance 1 vlan 100-105
instance 2 vlan 200-205
name test
exit
spanning-tree mst 1 priority 0
spanning-tree mst 2 priority 0
!
vlan database
vlan 100-105,200-205
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100-105,200-205
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100-105,200-205
exit
Про RSTP я уже ранее писал, что ничего настраивать не нужно. Только вланы на портах.
По MSTP пример такой:
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
instance 1 vlan 100-105
instance 2 vlan 200-205
name test
exit
spanning-tree mst 1 priority 0
spanning-tree mst 2 priority 0
!
vlan database
vlan 100-105,200-205
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100-105,200-205
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100-105,200-205
exit
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Подключение типа кольцо
Спасибо за помощь, у меня получилось по rstp настроить. И теперь схема работает в кольце и не вырубается по петле.