Страница 18 из 29
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 01 апр 2019 11:04
Андрей Есман
Здравствуйте.
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 01 апр 2019 11:05
Андрей Есман
dragonrise писал(а):Добрый день.
Не стал создавать отдельную тему и ответ на свой вопрос на форуме не нашел.
Два коммутатора MES3324 работают в стеке ядром в небольшой сети.
Периодически замечаю высокую загрузку CPU:
CPU utilization
five seconds: 32%; one minute: 60%; five minutes: 42%
Основной таск который загружает процессор:
km-45_csw-1#sh tasks utilization
...
EVRX 25% 10% 16%
...
Что значит параметр EVRX и как он влияет на процессор?
Может быть можно выложить в открытый доступ описание всех task utilization параметров?
Здравствуйте.
Загрузка происходит при обучении маков.
EVRX - Обработка событий приёма пакета из коммутатора в CPU, нижний уровень, передача
пакета на уровень 2.
Описание остальных task utilization параметров есть в руководстве по эксплуатации версии (ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАТОРА).
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 02 апр 2019 13:19
asy
Коммутатор доступа MES2308
Ключевые особенности СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
За что!? Очень хорошей особенностью этого не очень крупного коммутатора было наличие 12 портов, а не 8 или 10. Иногда так чуть-чуть не хватает, а 24-портовый не лезет. 2408 уже 10-портовый. Вот если бы ему 12 портов оставили при уменьшении размера, или вовсе ещё добавили...
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 11 апр 2019 17:58
Diamond777
Доброго времени суток, имеются очень много коммутаторв Mes3324F, и вот с недавних времен коммутаторы из новых поставок как то странно начали себя вести, после отключения и включения по питанию (48V) коммутатор не включается. На индикации короткие продолжительные моргания power и fun... в общем комутаттор заводится через 20-30 мин и то после продолжительного танца с бубном, путем вытаскивания втаскивания БП и тд... На коммут-ре прошивки последние, и все они заземлены, в общем непонятно что с этим делать, помогите пожалуйстк решить проблему.
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 12 апр 2019 08:50
Андрей Есман
Diamond777 писал(а):Доброго времени суток, имеются очень много коммутаторв Mes3324F, и вот с недавних времен коммутаторы из новых поставок как то странно начали себя вести, после отключения и включения по питанию (48V) коммутатор не включается. На индикации короткие продолжительные моргания power и fun... в общем комутаттор заводится через 20-30 мин и то после продолжительного танца с бубном, путем вытаскивания втаскивания БП и тд... На коммут-ре прошивки последние, и все они заземлены, в общем непонятно что с этим делать, помогите пожалуйстк решить проблему.
Здравствуйте. Коммутаторы закупали вместе с блоками питания? Попробуйте использовать старый блок питания и посмотрите на поведение устройства. Если проблема исчезнет, сообщите версию плат блоков питания (можно посмотреть на плате через вентиляционные решетки).
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 12 апр 2019 14:49
Diamond777
Андрей Есман писал(а):Diamond777 писал(а):Доброго времени суток, имеются очень много коммутаторв Mes3324F, и вот с недавних времен коммутаторы из новых поставок как то странно начали себя вести, после отключения и включения по питанию (48V) коммутатор не включается. На индикации короткие продолжительные моргания power и fun... в общем комутаттор заводится через 20-30 мин и то после продолжительного танца с бубном, путем вытаскивания втаскивания БП и тд... На коммут-ре прошивки последние, и все они заземлены, в общем непонятно что с этим делать, помогите пожалуйстк решить проблему.
Здравствуйте. Коммутаторы закупали вместе с блоками питания? Попробуйте использовать старый блок питания и посмотрите на поведение устройства. Если проблема исчезнет, сообщите версию плат блоков питания (можно посмотреть на плате через вентиляционные решетки).
Да все коммутаторы вместе с блоками питания, в общем ситуация такая, из склада вытащили около 20 БП, там в основном 1v7 и пару 1v5. Некоторые при первом вкл откл не включаются, некоторые после вкл/откл включаются но после продолжительной работы, к примеру коммутатор час два в работе если постоит и при первом откл больше не включаются, некоторые оказались рабочие, вроде бы... Есть еще такой интересный момент, если два глючных бп воткнуть в один коммутатор и дать питание то они в паре нормально отрабатывают... В общем то ли емкостя на некоторых кривые или еще что то. И у нас тут уже вторые сутки работа встала, трансмиссию на 10Гбит замонтировали, перевели весь трафик теперь хз че будет...
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 12 апр 2019 16:01
Андрей Есман
Diamond777 писал(а):Да все коммутаторы вместе с блоками питания, в общем ситуация такая, из склада вытащили около 20 БП, там в основном 1v7 и пару 1v5. Некоторые при первом вкл откл не включаются, некоторые после вкл/откл включаются но после продолжительной работы, к примеру коммутатор час два в работе если постоит и при первом откл больше не включаются, некоторые оказались рабочие, вроде бы... Есть еще такой интересный момент, если два глючных бп воткнуть в один коммутатор и дать питание то они в паре нормально отрабатывают... В общем то ли емкостя на некоторых кривые или еще что то. И у нас тут уже вторые сутки работа встала, трансмиссию на 10Гбит замонтировали, перевели весь трафик теперь хз че будет...
Напишите свои контактные данные (почту) и название организации в ЛС.
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 17 апр 2019 13:32
AlexMSQ
Вопрос еще такой:
На свитче 2324 после отключения света сдох БП. 12-вольтовый вход работает, а вот основной, на 220, умер.
Возможно ли его как-то в ручном режиме починить, есть схемы/инструкции? Или у вас есть какой-то сервисный центр, в который плату БП можно отправить в починку?
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 17 апр 2019 13:48
Андрей Есман
AlexMSQ писал(а):Вопрос еще такой:
На свитче 2324 после отключения света сдох БП. 12-вольтовый вход работает, а вот основной, на 220, умер.
Возможно ли его как-то в ручном режиме починить, есть схемы/инструкции? Или у вас есть какой-то сервисный центр, в который плату БП можно отправить в починку?
Ответил в ЛС.
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 08 май 2019 15:27
SmalleR
На 5324 если смотрим:
console#sh loopback-detection
Loopback detection: Enabled
Mode:
broadcast-mac-addr
Если смотрим в документацию:
- Снимок экрана 2019-05-08 в 11.23.24.png (42.12 КБ) 9455 просмотров
Ошибка в документации?
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 08 май 2019 15:33
alex_bat
Добрый день,
Да, ошибка в документации
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 24 май 2019 13:27
AlexMSQ
Вопрос такой: как посмотреть в SNMP, блокирует ли IP Source Guard какой-то порт по несоответствию MAC-IP или на порту вообще пусто, или адрес благополучно выдан и клиент работает?
Какой MIB за это отвечает?
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 29 май 2019 21:04
mkuptsov
Добрый день! подскажите, как на 3108 посмотреть серийный номер удаленно(CLI)
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 04 июн 2019 19:07
komp
mkuptsov писал(а):Добрый день! подскажите, как на 3108 посмотреть серийный номер удаленно(CLI)
Попробуйте
show system id
Re: Коммутаторы Элтекс
Добавлено: 10 июн 2019 17:14
mkuptsov
Премного благодарен!