Опрос состояния ИБП на MES2324FB AC 28port

Добавлено: 25 сен 2020 14:59
rt_fan
Доброго времени суток. Возник вопрос по опросу состояния ИБП через SNMP. Данный вопрос возник из-за разрозненной информации в сети, на форумах и в официальных источниках по Eltex. Суть в том, что в местном Zabbix'е используется oid:
1.3.6.1.4.1.35265.1.23.11.1.1.2.67109186

но на сайтах и форумах предлагаются oid'ы:
1.3.6.1.4.1.89.53.15.1.3 (Snmp No Such Object)
1.3.6.1.4.1.35265.1.23.11.1.1.3 (No Such Instance)
1.3.6.1.4.1.35265.11.1.1.3 (No Such Instance)

Опрашиваю коммутаторы через iReasoning MIB Browser

Re: Опрос состояния ИБП на MES2324FB AC 28port

Добавлено: 25 сен 2020 16:13
Maria G
Здравствуйте!

Актуальную информацию вы можете найти только в нашей документации, с которой можно ознакомиться по этой ссылке:
https://eltex-co.ru/upload/iblock/30c/M ... 0.14.1.pdf
Нужный вам OID находится на стр. 25
КомандаCLI: show system battery
Команда SNMP: snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.30 \
1.3.6.1.4.1.35265.1.23.11.1.1.2