sarlord писал(а):С другой стороны даже старенькие Cisco справляются и с портами и vlan'ами.
Так и этот справится. А вот что скажет Zabbix?

У нас, правда, collectd статистику собирает, может тут отличия есть. В общем,
если сказать "snmpwalk -с bla-bla switch IF-MIB::ifDescr", то одно дело, когда прилетят данные по 48+4 портам, а другое, когда ещё и 4K VLAN, которые у Eltex тут же. Ну не все 4K, а сколько в vlan database описано. В общем как-то так:
Код: Выделить всё
snmp-server view stat ifEntry.*.49 included
...
snmp-server view stat ifEntry.*.72 included
snmp-server view stat ifEntry.*.105 included
...
snmp-server view stat ifEntry.*.108 included
snmp-server view stat ifMIBObjects.*.*.*.49 included
...
snmp-server view stat ifMIBObjects.*.*.*.72 included
snmp-server view stat ifMIBObjects.*.*.*.105 included
...
snmp-server view stat ifMIBObjects.*.*.*.108 included
Это для 2324. И потом этот вот view stat для сервера статистики использовать. Жаль, что нельзя синтаксис вида "snmp-server view stat ifEntry.*.49-72 included" использовать, приходится построчно перечислять.