Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES 5324 и вентиляторы

MES, ESR
ТруженикТыла
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2020 18:05
Reputation: 0

MES 5324 и вентиляторы

Сообщение ТруженикТыла » 28 дек 2020 17:05

Здравствуйте.

Есть коммутаторы MES 5324, прошивка 6.0.2 , слегка подбешивает работа вентиляторов.

В серверной температура 18-19 градусов, иногда если заходим туда и не закрываем дверь или отключаем кондер, температура повышается на 2-3 градуса. При этом все железо ведет себя нормально, в том числе и другие коммутаторы элтекс, а вот 5324 начинают орать как резаные (шум от вентиляторов) и при восстановлении температуры до обычной, скорость вентиляторов не уменьшается, они продолжают орать.
В таких случаях лечим вечерней перезагрузкой коммутатора по расписанию, при этом скорость и шум приходят в норму.

Можно это как-нибудь вылечить?

k0ste
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 26 дек 2016 22:44
Reputation: 0
Откуда: Новосибирск

Re: MES 5324 и вентиляторы

Сообщение k0ste » 26 янв 2021 14:23

ТруженикТыла писал(а):Здравствуйте.

Есть коммутаторы MES 5324, прошивка 6.0.2 , слегка подбешивает работа вентиляторов.

В серверной температура 18-19 градусов, иногда если заходим туда и не закрываем дверь или отключаем кондер, температура повышается на 2-3 градуса. При этом все железо ведет себя нормально, в том числе и другие коммутаторы элтекс, а вот 5324 начинают орать как резаные (шум от вентиляторов) и при восстановлении температуры до обычной, скорость вентиляторов не уменьшается, они продолжают орать.
В таких случаях лечим вечерней перезагрузкой коммутатора по расписанию, при этом скорость и шум приходят в норму.

Можно это как-нибудь вылечить?

Выставите пороги для вентиляторов самостоятельно.

ТруженикТыла
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2020 18:05
Reputation: 0

Re: MES 5324 и вентиляторы

Сообщение ТруженикТыла » 11 фев 2021 09:13

Знал бы как, не спрашивал бы :roll:
подскажите пожалста команды.

Evgen_94
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 16 дек 2016 09:15
Reputation: 0

Re: MES 5324 и вентиляторы

Сообщение Evgen_94 » 15 фев 2021 09:30

Здравствуйте.

Если вентиляторы работают на повышенных оборотах. В первую очередь нужно проверить температуру термодатчиков. Приложите вывод:

Код: Выделить всё

show system sensors
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/