Здравствуйте.
Есть коммутаторы MES 5324, прошивка 6.0.2 , слегка подбешивает работа вентиляторов.
В серверной температура 18-19 градусов, иногда если заходим туда и не закрываем дверь или отключаем кондер, температура повышается на 2-3 градуса. При этом все железо ведет себя нормально, в том числе и другие коммутаторы элтекс, а вот 5324 начинают орать как резаные (шум от вентиляторов) и при восстановлении температуры до обычной, скорость вентиляторов не уменьшается, они продолжают орать.
В таких случаях лечим вечерней перезагрузкой коммутатора по расписанию, при этом скорость и шум приходят в норму.
Можно это как-нибудь вылечить?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES 5324 и вентиляторы
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 ноя 2020 18:05
- Reputation: 0
Re: MES 5324 и вентиляторы
ТруженикТыла писал(а):Здравствуйте.
Есть коммутаторы MES 5324, прошивка 6.0.2 , слегка подбешивает работа вентиляторов.
В серверной температура 18-19 градусов, иногда если заходим туда и не закрываем дверь или отключаем кондер, температура повышается на 2-3 градуса. При этом все железо ведет себя нормально, в том числе и другие коммутаторы элтекс, а вот 5324 начинают орать как резаные (шум от вентиляторов) и при восстановлении температуры до обычной, скорость вентиляторов не уменьшается, они продолжают орать.
В таких случаях лечим вечерней перезагрузкой коммутатора по расписанию, при этом скорость и шум приходят в норму.
Можно это как-нибудь вылечить?
Выставите пороги для вентиляторов самостоятельно.
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 ноя 2020 18:05
- Reputation: 0
Re: MES 5324 и вентиляторы
Знал бы как, не спрашивал бы
подскажите пожалста команды.
подскажите пожалста команды.
Re: MES 5324 и вентиляторы
Здравствуйте.
Если вентиляторы работают на повышенных оборотах. В первую очередь нужно проверить температуру термодатчиков. Приложите вывод:
Если вентиляторы работают на повышенных оборотах. В первую очередь нужно проверить температуру термодатчиков. Приложите вывод:
Код: Выделить всё
show system sensors
Евгений Киселев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/