Подскажите, пожалуйста, есть ли в SNMP аналог консольных команд: "power inline never", "power inline auto"?
Re: MES2308P POE
Добавлено: 24 фев 2021 17:16
Pavel_P
Сам спросил, сам нашел snmpset -v2c -c <community> <IP address> \ 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.{unit}.{ifindex} i {auto(1), never(2)} Пример отключения PoE на порте GigabitEthernet1/0/2 Команда CLI: interface GigabitEthernet1/0/2 power inline never Команда SNMP: snmpset -v2c -c private 192.168.1.30 \ 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.50 i 2
Re: MES2308P POE
Добавлено: 24 фев 2021 17:28
Рыженкова Виктория Сергеевна
Добрый день. Команда, приведенная Вами, верна. Информация об интересующем Вас функционале содержится в актуальной версии руководства мониторинга и управления устройством по SNMP по ссылке: https://eltex-co.ru/upload/iblock/255/M ... 0.15.2.pdf на странице 81.