Страница 1 из 1

MES3324F не стартует после возвращения питания.

Добавлено: 23 мар 2021 10:47
Ramza
Здравствуйте!
Бывает проблема - при восстановлении электропитания коммутатор не запускается.
Блок питания - 48 В.
При этом на входе напряжение есть. Стартует только после откл/вкл автомата.
Другое оборудование на этом же узле стартует нормально - это АТС МС-240 и DSLAM.
Блок питания - УЭП 2-3.
Такое ощущение, что ему не хватает тока и БП коммутатора зависает.

Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.

Добавлено: 02 апр 2021 12:12
alex_bat
Здравствуйте, от БП 220В коммутатор стартует нормально? Пробовали
Пробовали менять данный БП на другой такой же?
Какое напряжение на входе?

Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.

Добавлено: 06 сен 2021 09:44
Ramza
Здравствуйте!

БП на 220 В нет.
После того как батареи разрядились БП выключился.
После восстановления ээ нормально запускаются АТС МС-240, DSLAM MXA-64, MAKOM, напряжение на входе коммутатора 54 В.
Но он не включился. При быстром включении/выключении питающего автомата (5 сек) также не запускается.
Включается только при длительном (1-2 минуты) включении/выключении питающего автомата.
Ситуация повторяется на разных коммутаторах. Т.е. дело не в БП коммутатора.

Re: MES3324F не стартует после возвращения питания.

Добавлено: 17 сен 2021 09:06
alex_bat
Заведите, пожалуйста, заявку в https://eltex-co.ru/support/
Туда укажите серийные номера "проблемных" коммутаторов и серийные номера БП, установленных в них.