Проблема с изменением параметров на транковых портах MES2324
Добавлено: 10 мар 2022 15:04
Добрый день. Являюсь начинающим "админом", отсюда и банальный вопрос. Есть работающее оборудование, связка mes2324+vipnet. Соединены медью. Два порта объединены в trunk по гигабиту + автосогласование. Есть необходимость выключить автосогласование, выставить полный дуплекс и скорость 100 мб. Пробую зайти в конфигурирование, выставить параметры - ничего не меняется. Порты down-link дергал. Что неверно делаю? Может надо сначала транк разобрать? Вопрос в последовательности действий.
ПЫ-СЫ : прошу вопрос неправильности отключения автосогласования не обсуждать.
Вот пример того, что делаю на одном порту :
Вот настройки портов
ПЫ-СЫ : прошу вопрос неправильности отключения автосогласования не обсуждать.
Вот пример того, что делаю на одном порту :
Код: Выделить всё
mes2324#configure
mes2324(config)#interface gigabitethernet2/0/24
mes2324(config-if)#speed 100
mes2324(config-if)#duplex full
mes2324(config-if)#no negotiation
mes2324(config-if)#exit
mes2324(config)#exit
mes2324#show interface status gi2/0/24
Flow Link Uptime Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode (VLAN)
-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ------------------------
gi2/0/24 1G-Copper Full 1000 Enabled Off Up 00,00:16:15 Disabled On Access (4095)
Вот настройки портов
Код: Выделить всё
interface Port-channel2
description VipNet-2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 100-102
switchport forbidden default-vlan
exit
Код: Выделить всё
interface gigabitethernet2/0/24
description VipNet-2
channel-group 2 mode auto
switchport forbidden default-vlan
exit