Страница 1 из 1

[РЕШЕНО] Логирование на MES2408P

Добавлено: 04 май 2022 15:55
moskalev
Добрый день!

Коммутатор MES2408P, SW ver. 10.2.7.2

Настраиваю логирование на коммутаторе командами:
syslog localstorage
logging buffered 100
syslog filename-one SW3
logging severity 6

но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3

появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker

Маркер при этом стоит под символом S, пробовал прописные буквы тоже самое. В чём может быть проблема?

И ещё после ввода первых команд в конфигурации присутствуют следующие записи:
!
syslog filename-one "SW3"
logging-file facility local0 severity emergencies SW3
logging buffered 100
!

Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3

Re: Логирование на MES2408P

Добавлено: 05 май 2022 11:44
prokopov
Добрый день.

но при вводе следующей команды:
logging-file 128 SW3
появляется сообщение:
% Invalid input detected at '^' marker


Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.

Код: Выделить всё

console(config)#logging-file ?

<string(32)>                        File name
facility                            Facility indicated in the message
severity                            Message severity level configuration


Вывод команды show logging filename-one говорит, что "Syslog file SW3 does not exist" хотя я же создаю его командой syslog filename-one SW3


Да, вы его создали, но не включили передачу сообщений в него. Включается командой logging-file SW3. После можно проверить вывод команды show logging filename-one.

Re: Логирование на MES2408P

Добавлено: 26 май 2022 16:16
moskalev
Проблема в некорректной конструкции команды. В подсказке к команде указан формат имени для файла. Воспользуйтесь командой logging-file SW3.


Странно, настраивал в соответствии со следующим видео:
https://www.youtube.com/watch?v=n8ycbX3yfJ0

Там объясняется, что по матрице необходимо определять priority, поэтому и указывал 128.