Страница 1 из 1

MES3124.interface suspended, автоматическое восстановление

Добавлено: 10 ноя 2011 07:49
Aleksey_K
Добрый день.
Как настроить автоматическое восстановление портов ?

Код: Выделить всё

MES3124# show int status
...
g24      1G-Copper      --      --     --     --  Down*          --     --
...

MES3124# sh errdisable interfaces
   Interface        Reason                    Automatic recovery
   ---------        ------------------        -------------------
   g24              stp-bpdu-guard             No

MES3124# sh version
SW version    1.0.16 ( date  20-Jul-2010 time  21:25:06 )
Boot version    0.0.0.1 ( date  01-Feb-2010 time  15:20:19 )
HW version    V01

Добавлено: 10 ноя 2011 14:18
str
Здравсвтуйте. Есть раздел команд:

main(config)# errdisable recovery
cause Enable automatic activation of an interface after
Err-Disable shutdown.
interval Specify the timeout interval.

В вашем случае надо указать

main(config)# errdisable recovery interval <your_interval>
main(config)# errdisable recovery cause stp-bpdu-guard

Добавлено: 11 ноя 2011 07:29
Aleksey_K

Код: Выделить всё

MES3124(config)# er
MES3124(config)# e
  enable               Modify enable password parameters.
  end                  Exit from configure mode
  exit                 Exit from configure mode
MES3124(config)# errdisable recovery
% Unrecognized command
MES3124(config)# errdisable recovery interval 60
% Unrecognized command
MES3124(config)# errdisable recovery cause stp-bpdu-guard
% Unrecognized command
MES3124(config)#


это из-за прошивки?

Добавлено: 24 ноя 2011 16:21
str
Да, на этой прошивке данного функционала пока не было. Оставьте, пожалуйста, контактный e-mail, чтобы можно было выслать вам прошивку.

Добавлено: 25 ноя 2011 09:28
Aleksey_K
свой e-mail отправил в лс