Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Проблемы стека MES3124F

MES, ESR
Evgeny R
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 дек 2014 02:37
Reputation: 0

Проблемы стека MES3124F

Сообщение Evgeny R » 05 дек 2014 02:44

Добрый день.
Стек из 6-ти коммутаторов. "Большой" конфиг

Код: Выделить всё

295-AGG-1#dir
Directory of flash:

     File Name      Permission Flash Size Data Size        Modified         
------------------- ---------- ---------- --------- -----------------------
aaafile.prv             --       65520       --      01-Oct-2006 16:59:45   
dhcpdb.sys              r-       262080      --      01-Oct-2006 17:58:54   
dhcpsn.prv              --       65520       --      01-Oct-2006 16:55:48   
directry.prv            --       65520       --      01-Oct-2006 16:55:48   
image-1                 rw      11796480  11796480   01-Oct-2006 12:58:01   
image-2                 rw      11796480  11796480   01-Oct-2006 12:58:25   
star-config             rw      1048320     67684    02-Oct-2006 08:42:39   
startup-config          rw      1048320    412202    04-Dec-2014 12:59:27   
syslog1.sys             r-       131072      --      01-Oct-2006 17:00:59   
syslog2.sys             r-       131072      --      01-Oct-2006 17:00:59   

Total size of flash: 33030144 bytes
Free size of flash: 6619760 bytes

Проблема: после перезагрузки стека, один из коммутаторов, 1-й или 2-й, не добавляется в стек. При этом в логах:

Код: Выделить всё

 Dec  4 11:02:06 %MLDP-I-CONNECT: Connection to Unit 2 is established.                                                                                                                                             
 Dec  4 11:02:06 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed                                                                                                       
 Dec  4 11:02:06 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%MLDP-I-SLAVE: Switching to the Slave Mode.                                                                                                                   
 Dec  4 11:02:06 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%MLDP-I-CONNECT: Connection to Unit 1 is established.                                                                                                         
 Dec  4 11:02:10 %Stack-W-UNIT-NOT-ADDED: Function STACKP_chk_topology: unit 2 was not added.                                                                                                                     
 Dec  4 11:02:10 %MLDP-W-ABORT: Connection to Unit 2 is aborted due to Stack Management notification.                                                                                                             
 Dec  4 11:02:10 %DSYNCH-I-SYNCH_FAILED: Synchronization with unit 2 is failed                                                                                                                                     
 Dec  4 11:02:16 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-1                       

И так с переодичность 12 минут (время загрузки коммутатора).
Временно лечу так:
copy start tftp
delete start
reload
После перезагрузки стек собирается. Делаю управление.
copy tftp start
copy start running
НО это час простоя, не считая дороги :-(

Код: Выделить всё

295-AGG-1#sh ver

     Unit         SW version     Boot version     HW version     CPLD version   
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
       1             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       
       2             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       
       3             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       
       4             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       
       5             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       
       6             3.5.6          0.0.0.9        02.06.02           04       

295-AGG-1#

А вот можно сделать стек без backup-а? Понимаю, что можно unit 2 "пропусть", но это как-то кривовато :-)

Прокопьев Максим
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 06 июн 2008 12:47
Reputation: 3
Откуда: Элтекс

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Прокопьев Максим » 08 дек 2014 13:35

Добрый день.
Решение войдет в версию 3.5.10, выпуск которой запланирован на декабрь 2014г.
Максим Прокопьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Harun
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 14 май 2014 11:38
Reputation: 0

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Harun » 30 мар 2015 13:54

Проблема при отваливании одного устройста из стека. Стек из двух устройств:

Код: Выделить всё

#sh ver

     Unit         SW version     Boot version     HW version     CPLD version   
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
       1            2.5.34          0.0.1.2          02.06            03       
       2            2.5.34          0.0.1.2          02.06            03

Код: Выделить всё

#sh unit
Unit  MAC Address        Software    Master    Uplink     Downlink   Status
----  -----------------  ----------  --------  ---------  ---------  -------
1     a8:f9:4b:a7:0f:40  2.5.34      Enabled   2          link down  master     
2     a8:f9:4b:a7:08:c0  2.5.34      Enabled   1          link down  backup     
Topology is Chain
Stack image auto synchronization is enabled
Unit Mode After Reset:  stacking

Unit Unit Id After Reset
---- -------------------
 1            1         
 2            2


Выключаем питание unit 1:

Код: Выделить всё

>30-Mar-2015 12:49:29 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:29 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2

-----------------------------------
-- Unit Number 2  Master Enabled --
-----------------------------------

Tapi Version: v1.9.5
Core Version: v1.9.5
30-Mar-2015 12:49:29 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:29 %Stack-I-STCK-MSTR-SWTCHOVR: Master switchover: unit 2 is now master.
30-Mar-2015 12:49:33 %MLDP-W-ABORT: Connection to Unit 1 is aborted due to Stack Management notification.
30-Mar-2015 12:49:33 %MLDP-I-MASTER: Switching to the Master Mode.
30-Mar-2015 12:49:33 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain


После этого начинают непрерывно сыпаться сообшения:

Код: Выделить всё

30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:40 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:41 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:42 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:43 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:43 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:43 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:43 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:43 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:44 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 12:49:44 %Stack-W-LINK DOWN: link 0 on unit-2


При этом unit 2 функционирует нормально до тех пор, пока снова не включим unit 1. После включения unit 2 уходит в циклическую перезагрузку:

Код: Выделить всё

30-Mar-2015 13:01:01 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: te2/0/3 SFP status is not present.
30-Mar-2015 13:01:01 %Stack-I-LINK UP: link 0 on unit-2
30-Mar-2015 13:01:02 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: te2/0/3 SFP status is present.

-----------------------------------
Unit rebooted: switchover to backup
-----------------------------------
Resetting local unit

Голубцов Дмитрий
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 окт 2014 12:50
Reputation: 0

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Голубцов Дмитрий » 06 апр 2015 11:38

Приложите конфигу со стека.
Голубцов Дмитрий / Eltex / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru

Harun
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 14 май 2014 11:38
Reputation: 0

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Harun » 06 апр 2015 16:28

Уже связался с ТП. Проблемы возникают даже с абсолютно пустой конфигурацией.

Harun
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 14 май 2014 11:38
Reputation: 0

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Harun » 06 апр 2015 16:42

А как получить версию 3.5.10? Самая последняя на сайте 2.5.34.

Голубцов Дмитрий
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 окт 2014 12:50
Reputation: 0

Re: Проблемы стека MES3124F

Сообщение Голубцов Дмитрий » 07 апр 2015 09:02

Прошивки 3.5.Х ставятся на устройства другой ревизии.
Голубцов Дмитрий / Eltex / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru