О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Tacacas+ mess1124

MES, ESR
Алексей_М
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 14 ноя 2013 13:54
Reputation: 0
Контактная информация:

Tacacas+ mess1124

Сообщение Алексей_М » 19 апр 2015 18:29

Возможно ли зайти сразу под уровнем priv-lvl = 15 через tacacs+? Если использовать radius авторизацию то захожу под priv-lvl = 15. Если использую tacacs то только под user-ом захожу.
Настройки на сервере минимальные:
user = user {
default service = permit
login = cleartext user
service = shell {
priv-lvl = 15
}
}

Голубцов Дмитрий
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 окт 2014 12:50
Reputation: 0

Re: Tacacas+ mess1124

Сообщение Голубцов Дмитрий » 20 апр 2015 12:03

Попробуйте так:

group = admin {
default service = permit
service = exec {
priv-lvl = 15
}
}

user = tacacs {
member = admin
login = cleartext tacacs
}
Голубцов Дмитрий / Eltex / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru