О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Сохранение конфигурации по snmp

MES, ESR
avel-nars
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 сен 2015 20:17
Reputation: 0

Сохранение конфигурации по snmp

Сообщение avel-nars » 04 окт 2015 20:32

Доброго времени суток.

Посмотрел раздел в базе знаний насчет сохранения конфигурации по snmp на коммутаторах mes-2114mb:

Для сохранения конфигурации (копирование running-configв stsrtup-config) необходимо выполнить следующий snmpset:

snmpset -v2c -c public 192.168.1.11 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.7.1 i 2 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.17.1 i 4


Проверил на тестовом свитче:

snmpset -v 2c -c <my_community_string> <ip_switch> 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.7.1 i 2 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.17.1 i 4

все работает, но как-то странно выводится информация на самом свитче:

04-Oct-2015 17:20:13 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://startup-config
04-Oct-2015 17:20:18 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
04-Oct-2015 17:20:18 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://startup-config
04-Oct-2015 17:20:23 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
04-Oct-2015 17:20:24 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://startup-config
04-Oct-2015 17:20:29 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

Из сообщений на свитче можно сделать вывод, что команда сохранения выполняется 3 раза. Так ли это на самом деле? И если да, то в чем проблема - может нужно выполнять запрос немного другого вида?

Александр Селезнев
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
Reputation: 2
Откуда: Элтекс

Re: Сохранение конфигурации по snmp

Сообщение Александр Селезнев » 05 окт 2015 10:05

Добрый день!
Выполняется сохранение 3 раза.
Здесь нюанс в количестве request, которые отправит snmpset. Опция -r запроса snmpset -v2c -c public -r 0 10.40.93.3.
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/

avel-nars
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 сен 2015 20:17
Reputation: 0

Re: Сохранение конфигурации по snmp

Сообщение avel-nars » 05 окт 2015 14:45

Понятно, благодарю за информацию

eai
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2017 16:33
Reputation: 0

Re: Сохранение конфигурации по snmp

Сообщение eai » 09 мар 2017 08:34

Подскажите, как после запуска сохранения running-config на tftp узнать статус операции? Т.е. узнать, что процесс копирования еще идет, завершился успешно, завершился с ошибкой. В rlcopy.mib есть параметр rlCopyOperationState, в процессе копирования у него значение 1, после завершения операции этот параметр просто пропадает, поэтому не получается его использовать для определения статуса завершения.


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей