Страница 1 из 1

MES 3124F странное значение температуры SFP модуля

Добавлено: 16 окт 2015 16:22
QWE

Код: Выделить всё

#show fiber-ports optical-transceiver det interface gi 0/22

   Port      Temp  Voltage Current  Output        Input        LOS  Transceiver
             [C]   [V]     [mA]     Power         Power             Type
                                    [mW / dBm]    [mW / dBm]
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- -------------
 gi1/0/22   13120   3.32    19.53  0.25 / -5.86  0.16 / -7.93  No      Fiber

 Temp         - Internally measured transceiver temperature
 Voltage      - Internally measured supply voltage
 Current      - Measured TX bias current
 Output Power - Measured TX output power in milliWatts/dBm
 Input Power  - Measured RX received power in milliWatts/dBm
 LOS          - Loss of signal
 N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error

        Transceiver information:
Vendor name: NEOPHOTONICS
Serial number: A0212682349
Connector type: LC
Type: SFP/SFP+
Compliance code: BaseBX10
Laser wavelength: 1490 nm
Transfer distance: 10000 m
Diagnostic: supported

#show version
SW version    2.5.40 ( date  20-Jul-2015 time  14:40:04 )
Boot version    0.0.1.2 ( date  12-Dec-2012 time  19:10:41 )
HW version    02.06
CPLD version    03


в результате в логах

Код: Выделить всё

20-Jul-2015 19:08:16 :%Fiber-I-SFP-THRESHOLD: gi1/0/22 SFP Output Power high alarm
20-Jul-2015 19:08:16 :%Fiber-I-SFP-THRESHOLD: gi1/0/22 SFP Temperature high alarm


Это SFP модуль такой "кривой" ? или коммутатор некорректно распознает данные из модуля?

Re: MES 3124F странное значение температуры SFP модуля

Добавлено: 16 окт 2015 17:33
Голубцов Дмитрий
Какая маркировка у SFP модуля? Если вставить другой модуль в этот порт, значения будут корректные?

Re: MES 3124F странное значение температуры SFP модуля

Добавлено: 16 окт 2015 17:37
QWE
Голубцов Дмитрий писал(а):Какая маркировка у SFP модуля? Если вставить другой модуль в этот порт, значения будут корректные?


слишком дороговато делать такой эксперимент, свич под абонентской нагрузкой. Этот модуль часть магистрального линка.
в этом коммутаторе есть другие SFP с ними все в порядке.

Re: MES 3124F странное значение температуры SFP модуля

Добавлено: 16 окт 2015 17:44
Голубцов Дмитрий
Скорее всего неполадки sfp модуля.